库房消防应急灯安装规范
1500平方米的
仓库安装消防应急照明
灯需安装多少盏
答:
1、双头消防照明应急灯安装高度 用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头 应急照明灯
,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框 上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,
距离地面2.2米左右的位置安装
,较长距离的疏散通...
消防验收
规范标准
是什么?
消防应急灯
和疏散指示等要怎么放?
答:
疏散指示灯应安放在走廊和墙体转角的距地面高度1.0m以下的墙面
。疏散指示灯:疏散指示灯,适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮 度具有断电自动应急功能。消防疏散标志灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开 关和指显灯,适合工厂、酒店、学校...
消防
法什么场所需要
安装应急照明灯
答:
需要安装应急照明灯的场所:除建筑高度小于27m的住宅建筑外
,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:1、
封闭楼梯间
、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);2 、观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;...
内置
消防应急灯
至少检查一次的时间
答:
消防应急灯具的设置范围。
1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室
。2、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间。3、观众厅,建筑面积超过400m2的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室。4、...
炸药库建设相关
标准
有哪些?
答:
以上方面的具体标准内容为:消防水池:
基坑砖砌,长8m宽3m深度2.5m,露出地面高度0.5m,埋入地下2m,底面铺设150mm厚卵石砂砾垫层压实整平
,再在石垫层上浇注200mm厚C25混凝土,捣振后人工抹平,最后底面和四周人工抹一层20mm厚防水砂浆粉面,防止渗水;移动式库房基础:移动式库房基础采用2级阶梯砖砌...
消防
安全现场检查八大要点?
答:
(4)安全出口严禁堵塞或变相用作其他用途;安全出口、楼梯和走道的宽度应当符合有关建筑设计防火
规范
的规定,并有
应急照明
。2、
消防
器材应符合下列要求:(1)车间、
库房
、办公及其他建筑物内应结合灭火器配置场所、灭火级别、保护距离、危险等级、计算单元等,按《建筑灭火器配置设计规范》配置灭火器。(2...
常见的
消防
设施器材有哪些
答:
消防
控制设备具备对消防水泵、防烟和排烟风机的启、停,除自动控制外,还能手动直接控制,火灾发生时,在自动情况下,会自动关闭对常开防火门、防火卷帘门、电动防火阀,停止有关部位的空调送风,逼降电梯,切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾
应急灯
和疏散标志灯,启动应急广播,并接收其反馈信号,还能对气体灭火...
消防
设施常见设备有哪些介绍
答:
六、火灾应急照明和疏散指示标志系统:应急照明灯、
疏散指示灯
、消防应急电源 七、泡沫灭火系统:泡沫液、泡沫消火栓、固定泡沫炮、泡沫液贮存罐、泡沫泵 八、其他消防产品:应急广播系统、消防电话系统、消防电梯 、漏电火灾报警系统、灭火器的设置 常见的消防器材 1、灭火器具体:干粉灭火器、二氧化碳灭火器、家用灭火器、...
炸药库建设相关
标准
有哪些?
答:
消防
水池;移动式
库房
基础;发放室基础;构造柱及墙体;屋顶;防雷设计;防静电、防射频设计;围墙;防排水设施;消防设施;报警系统。以上方面的具体
标准
内容为:消防水池:基坑砖砌,长8m宽3m深度2.5m,露出地面高度0.5m,埋入地下2m,底面铺设150mm厚卵石砂砾垫层压实整平,再在石垫层上浇注200mm厚...
多大的建筑要做
消防
报警系统?
答:
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品
库房
,设有气体灭火系统的房间;2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2 或总建筑面积超过1000m2 的卷烟...