广联达建模法框架柱上下不拉通
广联达柱上下
层钢筋高低错不开
答:
广联达柱上下层钢筋高低错不开解决方法如下:
1、拆除错位的钢筋:首先需要拆除错位的钢筋
,以便重新安排正确的位置。2、重新设计和安排钢筋:重新设计和安排钢筋,确保按照设计图纸要求进行。如果需要,可以采用更密集的钢筋布置。3、加强监督和质量控制:增加监督和质量控制,确保施工过程中钢筋的位置和高度不...
框架
梁在中柱位置钢筋可以
不拉通
布置吗
答:
框架梁在中柱位置钢筋可以不拉通布置
。根据查询相关公开信息显示,框架梁只要满足锚固长度,在中柱位置的钢筋即可不拉通布置。框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。
广联达
软件外墙保温预
框架柱
一部分画不上怎么解决
答:
广联达软件外墙保温预框架柱一部分画不上
可以通过加热软化保温的预留框架来解决的
。
广联达建模
遇承台中柱偏位怎么办
答:
可以去查改标注,也可以用移动的方法来偏移
。已经绘制的柱构件绘制偏心柱的方法有 1、Shift+左键 2. Ctrl+左键 3. 查_柱标注 4. 正交输入偏移值 5. 对齐(柱靠墙边/柱靠梁边) 6. 复制、镜像、移动等操作。或者你画柱子的时候按住shift建在点柱子就可以直接输入偏移值。
广联达柱
封顶钢筋怎么不弯锚
答:
你将需要弯锚的钢筋前加#,一般情况是,如果柱锚入的梁德高度达到L或Lae(锚固长度),就直锚,否则就弯锚,因此你判断一下柱钢筋锚入其旁边的梁的高度是否大于等于一个锚固值,如果达到就直锚,否则就弯锚,在弯锚的钢筋前加#定义
框架柱
,按照图纸输入截面,配筋。
广联达建模
的难点及措施
答:
许多梁、板、
柱
,只能识别部分,而且会存在大量未识别的构件或者识别出错误的数据,假如
建模
人员识图能力不够,很容易出现多画、错画现象出现。措施:建议基本建模软件增加可绘制之项次,也针对LOD等级去做建模定义的分类,若能再配合进度软件做链接,方便且清楚的建模。3、特殊构件拉结筋不处理 对于新手...
广联达
云翻样软件
建模柱子
怎么设置变节面
答:
设置
方法
:1、建立好上层柱,基础层框选本层插筋。2、自动联通。3、检查本层比上层多的柱筋后再选择本层封顶。
广联达
云翻样是一款非常专业的工程预算软件。它的功能十分强大,拥有最顶尖的预算和算量服务功能,能够解决各种问题,可以方便用户快速绘制或导入CAD电子图纸、预算工程来建立建筑模型,能够有效...
为什么
广联达建模
给排水管对不上二楼的
答:
可能是因为
上下
层不连续,存在错位的情况。处理
方法
是工具菜单下的设置原点,将每一层的原点设置在同一位置。
广联达
是一家提供建筑产业互联网平台服务的股份有限公司,成立于1998年8月13日,总部位于北京海淀区,其旗下主要有算量软件、计价软件、抽量软件等产品。
广联达
图形如何让
框架柱
下层钢筋伸入上层啊?
答:
只要的相同的位置,上部有
柱
,就会自动伸入上层柱中的。
广联达建模柱
箍筋间距不一致
答:
1)基础部分的间距为100,完全可以在基础层
柱子
配筋信息里定义好;2)其他的价格部位属于结构上的箍筋加密范围,软件里会自动设置,只是你需要到计算设置菜单里看看 软件默认的几个部位是否和设计说明的一致。只要一致就OK 不然要该一下设置。