55问答网
所有问题
当前搜索:
并网瞬间逆功率
发电机
逆功率
运行现象有哪些?如何处理呢
答:
1. 逆功率现象:当发电机组的频率不匹配,转速较高的机组在电流表上显示正值,功率表指示正功率
,而转速较低的机组电流表显示负值,功率表指示负功率。这种情况下,发电机会调整机组转速,使两台机组的功率指示均为零,转速基本一致。2. 电压差导致的逆功率现象:当两台机组的功率表指示均为零时,如果...
发电机
并网瞬间
为何出现
逆功率
?
答:
多数情况下是不会出现逆功率的
,只有极少数发电机并网时输出电压偏低(调节不当)但尚在允许值内并网瞬间电流小幅倒供牵引发电机导入同步才出现瞬间逆功率的。
两台发电机并车什么情况会产生
逆功率
答:
发电机在刚合闸的
瞬间
由于电压不能完全一致或者相角频率等也不能完全同步还有电网可能存在波动等等的原因,是会从电网吸收一点点电能的,也就是暂时出现
逆功率
现象,但很快在逆功率保护设置的延时时间内负荷带上来了的话,逆功率很快就消失;但负荷如果带的太慢,那就很有可能会扩大逆功率现象,造成逆功率...
康明斯柴油发电机组
并网
时
逆功功率
太大,
答:
并车后,机组出现逆功率,
说明机组输出的有功功率不足,而是由电网带动机组运转,实际上从发电机变成了电动机
。若想改变这种工况,可以在并网的情况下,慢慢上调原动机(如柴油机)的调压器转速,你就会看到逆功率值逐渐减小,继续加大转速,则会扭转成正功率输出。在上调转速过程中,因为是与电网并车工...
发电机
逆功率
运行现象有哪些?如何处理呢?
答:
总结:
逆功率
保护是发电机继电保护的一种,主要是保护汽轮机。而程序逆功率保护不是一种保护,而是为了实现程序跳闸而设置的动作过程,一般应用于停机方式。逆功率保护在定值达到时会跳闸,而程序逆功率保护除了定值达到,还要求汽机主汽门关闭。因此,在机组启动过程中
并网瞬间
,应避免逆功率动作。
发电机
并网
时汽机负荷加不上去
逆功率
跳闸
答:
发电机输出
功率
过高等原因。1、发电机输出功率过高会导致汽轮机无法承受,这是由于在
并网
之前没有正确计算和调整发电机的输出功率。2、汽轮机叶片出现问题,如磨损、松动或断裂等,都会导致汽轮机失去一部分负载能力,从而无法承受正常的发电负荷。
燃气发电机组
并网
几分钟
逆功率
退网是什么原因
答:
发电机保护装置专用于
逆功率
保护的那组CT二次线极性反了,如果CT二次原来是S1出线改为S2出线,原来是S2就改为S1。
发电机试机
并网
后出现负
功率
是怎么回事?
答:
你说的负功率,专业术语称为
逆功率
。当
并网
的发电机的原动机出力不够时,其输出功率由大变小,然后为0––没有输出,继而成为负值,变成由电网驱动的电动机。这种现象称为“倒灌”,很容易对发电机造成损伤。为了防止更大的逆功率倒灌,一般会把逆功率继电器的动作值设定在发电机额定功率的7-8%。当...
发电机
逆功率
怎么处理
答:
1.
并网
运行的汽轮发电机,在汽轮机的主汽门关闭后,会作为同步电动机运行,这一现象称为“
逆功率
”。2. 在逆功率状态下,由于汽轮机主汽门已关闭,汽机尾部叶片与残留蒸汽产生摩擦,导致鼓风损耗。3. 如果长时间处于逆功率状态,汽轮机尾部叶片会因过热而损坏。4. 除了汽轮机,燃气轮机和水轮机...
发电机的差动和
逆功率
答:
电流不流过差动继电器,差动保护不会动作;当发电机内部发生相间短路时,两电流相位差为0度,同时向差动继电器流过短路电流,差动继电器动作。在发电机
并网
时短时间内出现
逆功率
这个现象是由于三相触头动作不一致引起的,你调一下断路器的操动机构就可以。希望能够对你有用。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
发电机并网时出现逆功率
发电机并车为什么产生逆功率
发电机并网时打翻的原因
发电机并网瞬间逆功率
逆功率保护的原理及作用
发电机并车时出现逆功率危害
光伏逆功率保护定值计算
发电机逆功率原因及解决方法
光伏逆功率保护的作用