干式变压器过载能力及时间
干式变压器过载能力及时间
答:
在额定电流的百分之120情况下,时间不能超过60分钟
。干式变压器过载承受能力,在额定电流的百分之120情况下,时间不能超过60分钟,过流定值不宜设的太大,免得变压器发热。
干式变压器过载能力
是其额定电流的多少倍?
答:
干式变压器具有较强的超铭牌运行能力。
在应急情况下,变压器的实际负载能力可超过额定容量
。SC(B)10系列产品,当环境温度20℃时,可长期过载1.16倍。若需过载1.5倍,其过载时间必须限定在30~60分钟以内);或投入风机,使变压器在强迫风冷状态下运行,可持续1.5倍过载运行。
请问
干式变压器
的
过载能力
为多少,有没有相关标准,谢谢,急需。。_百 ...
答:
干变过载能力也有表格,在《民用建筑电气设计手册》P132里有,
摘录如下:干式变压器---允许过负荷倍数/时间 1.2/60min;1.3/45;1.4/32
;1.5/18;1.6/5 相关标准是GB/T17211-1998干式电力变压器负载导则。干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压...
干式变压器
的
过载能力
如何?
答:
干式变过载承受能力,
在额定电流的百分之一百二十情况下时间不能超过60分钟
,过流定值不宜设的太大,免得变压器发热。可以根据厂家提供的过负荷曲线查一下,一般干式变压器事故过负荷能力:过负荷倍数 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 允许持续时间 ( min ) 60 45 32 18 5 超出以上时间可能会造成绝缘的...
干式变压器过载能力
与
时间
的关系
答:
干式变过载承受能力,
在额定电流的百分之一百二十情况下时间不能超过60分钟
,过流定值不宜设的太大,免得变压器发热。可以根据厂家提供的过负荷曲线查一下,一般干式变压器事故过负荷能力:过负荷倍数 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 允许持续时间 ( min ) 60 45 32 18 ...
干式变压器
可以超负荷运行吗
答:
变压器
一般禁止超载运行,如遇特殊情况,可以短时超载运行一段
时间
,具体能超载多少,运行多长时间,看变压器厂方产品资料,上面都有明确说明,不同厂家的变压器性能不同。一般要求1.2倍/60分钟,1.3倍/45分钟,1.4倍/32分钟,1.5倍/18分钟,1.6倍/5分钟。变压器的超负荷运行,分正常超负荷和事故...
变压器 过负荷
运行
时间
问题,求解答
答:
一般
干式变压器过负荷能力及
运行
时间
。过负荷倍数 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 允许持续时间 ( min ) 60 45 32 18 5 超出以上时间可能会造成绝缘的过热老化,甚至烧毁。过负荷能力每种型号变压器有一定差别,一般干式变压器的外壳上有说明,或者向厂家索要过负荷曲线,但...
干式变压器
超负荷运行
答:
变压器温度不高就没有什么问题。
过载
对于变压器影响主要在于温度过高造成绝缘加速老化,进而导致绝缘失效。这也是为什么说强迫风冷可以增容的原因,通过加快散热保证变压器温度在允许的范围之内。一般环氧树脂
干式变压器
是F级绝缘,B相温度59度完全可以接受。
800kva
变压器
满负荷运行
时间
答:
8个小时。
干式变压器
的满负荷运行
时间
不应超过8小时,800kva最长时间也是为8个小时。这是为了避免变压器因长时间满负荷运行而产生的过热现象,影响变压器的寿命。
及时
维护变压器可以保证变压器的正常运行和延长满负荷运行时间。
想知道
干式变压器过负荷能力
与
时间
的关系,
答:
干式变压器过负荷能力
与时间的关系如楼上所答。干式变压器过负荷能力与时间的关系国家虽然有规定,但实际意义不大,不同的厂家、不同的型号、不同的批次等、都会不一样;不同的电压质量、不同的海拔、不同的温度、不同的负荷也会不一样等。过负荷能力与时间,不是说这个负荷超过这个
时间变压器
要坏,...