55问答网
所有问题
当前搜索:
幕墙隐蔽工程检验批划分
幕墙工程
的
隐蔽工程
怎么报验?
检验批
怎么
划分
?
答:
1、先划分好界面,比如20层的楼房,
可以分“东南面17~20层玻璃幕墙(石材幕墙),西北面17~20层玻璃幕墙(石材幕墙),一般1000平方以内
。2、然后再分隐蔽项目、幕墙防腐、钢龙骨连接,只要这一步做好了,以后只要把楼层改一下就好了。一批一批的报。报检检查数量应符合下列规定:1、 每个检验批每100...
幕墙
500-1000为一个
检验批
,是否还可以以3000为一个检验批?
答:
意思很明确,
500~1000平方米为一个检验批,不足500平方米的应作为单独一个检验批
。3000平方米应该为3~6个检验批,不可作为一个检验批。
石材
幕墙
怎么
划分检验批
三六零问答
答:
检验批划分:1
.相同材料、工艺和施工条件的幕墙工程每 500一 1000m2应划分为一个检验批,不足 500m²也应划分为一个检验批
。2.同一单位工程不连续的幕墙工程应单独划分检验批 3.对异形或特殊要求的幕墙检验批划分应根据幕墙结构、工艺特点及幕墙工程的规模,由监理、建设单位和施工单位协商解决 ...
幕墙隐蔽工程
验收记录上钢龙骨上的单位和数量主要按整体平方算吗?_百 ...
答:
相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验批,不足500 m2也应划分为一个检验批
。2 同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。3 对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。
幕墙
规范中是一个隐检对应一个
检验批
,还是多个隐检(龙骨安装、防火保温...
答:
龙骨的隐检 安装 防火保温 避雷等都是要对应使用数量来对应
检验批次
的,注意的是 安装时
幕墙隐蔽
检验,避雷属于整体
幕墙检验
,防火保温是建筑本身的,3者要分开报检,不能统一放在幕墙里面。其具体你可以咨询你工地对应质监站,他们会明确地告诉你检验批属于哪个部分。希望以上回答对你有所帮助~!
在一个石材
幕墙工程
项目中分项工程是怎么
划分
的
答:
石材
幕墙工程
是属于装饰装修分部下的幕墙子分部下的石材幕墙分项工程,已是分项工程,不可再
划分
成分项工程,只有与之相对应的
检验批
、
隐蔽
等质量验收记录。一般为:500-1000平方为一批次。幕墙是属于装饰装修分部(编号为:03)下的一个幕墙子分部(编号为:0307),下分玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等三...
幕墙工程
中
隐蔽
部位的轴线需要与
划分
的
检验批
部位一致吗
答:
当然一个
检验批
一个
隐蔽
。
幕墙施工
段
划分
500-1000平米一个
检验批
。是否对应一套的隐检
答:
1、现在的验收规范并不要求多少工作量作为一个
检验批
(与旧规范不同),它可以根据施工情况确定,即完成一个施工段可以验收一个施工段。2、
隐蔽工程
验收是在该项目隐蔽前组织相关单位进行的隐蔽前的验收。所以两者在数量上并不存在必然的联系,打个比方:两个班组同时进行防水施工,一个班组提前一天完成,...
建筑
幕墙
质量验收标准是什么?
答:
3.
幕墙工程
应对下列
隐蔽工程
项目进行验收:(1)预埋件(或后置埋件)。(2)构件的连接节点。(3)变形缝及墙面转角处的构造节点。(4)幕墙防雷装置。(5)幕墙的防火构造。4.各分项工程的
检验批
应按下列规定
划分
:(1)相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500---1000平米应划分为一个检验批,不足500...
土建的
检验批
怎么做?
答:
③
幕墙工程检验批
的
划分
:相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500-1000m2应划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批。④抹灰工程检验批的划分:相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500-1000m2应划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批;相同材料、工艺和施工条件的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
幕墙分部分项工程划分
幕墙检验批划分
幕墙检验批划分依据
幕墙检验批划分规范
幕墙检验批划分原则有哪些
石材幕墙检验批划分
玻璃幕墙检验批划分
玻璃幕墙检验批划分规定
土建工程中幕墙报哪些检验批