55问答网
所有问题
当前搜索:
幕墙的五性检测报告
铝板
幕墙
需要
五性报告
吗
答:
需要。铝板
幕墙
需要
五性报告
。铝单板幕墙采用优质高强度铝合金板材,其常用厚度为1.5、2.0、2.5、3.0MM,型号为3003,状态为H24。
幕墙
石材
的五性检验报告
是什么,幕墙石材的五性检验
答:
1气密 2水密
3抗风压 4平面变形 5保温
100多平米玻璃
幕墙
需要做
五性检测
吗
答:
不需要GB21086-2007(
建筑幕墙
)中有明文规定,对于高度不超过24米且总面积不超过300平方米的可以用型式
检验报告
代替工程验收报告,但是必须满足1)型式检验报告能够代表工程验收报告(指幕墙种类、结构及分隔尺寸等)2)型式检验报告等级要求必须高于工程设计要求,大于比参数,就必须做性能检测。
外檐石材(玻璃)
幕墙五性
实验包含什么?
答:
1.玻璃幕墙抗风压性能检测:指幕墙在与其垂直的风荷载作用下,保持正常使用功能、不发生任何损坏的能力
。2.玻璃幕墙气密性能检测:指在风压作用下,其开启部分为关闭状况时,阻止空气透过幕墙的性能。3.玻璃幕墙水密性能检测:水密性关系到幕墙的使用功能和寿命,与建筑物的重要性、使用功能以及所在地的气...
如何确定门窗的气密性、水密性、保温性、隔声性、抗风压等级。_百度知 ...
答:
1、水密性分级指标:采用严重渗漏压力差值的前一级压力值作为分级指标
。2、分级指标值:三、保温性 1、门窗的保温性能以传热系数{w/(k)}为准,是阻隔室内长波辐射热的能力,冬季门窗的保温性要好;门窗隔热性能是以遮阳系数为准,是阻隔室外短波辐射热的能力,夏季门窗隔热性能要好。门窗一般占墙体...
门窗
五性
试验如何送检
答:
开始在现场加工样窗。2、门窗厂负责人会同,监理单位见证人、总包单位取样人在施工现场随机抽取一个批次样品。3、由监理单位出据《见证取样记录》,见证人、取样人签字。4、将《样品》和《记录》送到具备资质的
检测
机关,委托其做门窗
五性
试验并交费。5、试验完成后,取
报告
即可。
外墙
玻璃
幕墙
需要那些试验
答:
玻璃幕墙需要进行的试验有以下几种:膨胀螺栓、化学锚栓的拉拔试验(施工现场做试验);
幕墙的五性检测
:水密性、气密性、抗风压、节能、中空玻璃露点;幕墙用型材的复检;幕墙用保温材料的保温性能检测;幕墙防火隔离带用的防火材料的检测;幕墙的保温、隔声性能检测;
幕墙五性
实验是什么时候实施的
答:
2014年。
幕墙五性
实验是2014年实施的。呼和浩特市质监站四方工程质量
检测
试验中心于2014年开始开展大型幕墙气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能四性检测。
预算15000平方米隐框
幕墙
要求做
五性
试验,应该做几组
答:
GB 50411-2007《建筑节能工程质量验收规范》5.2.4
幕墙的
气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于3000m2或建筑外墙面积50%时,应现场抽取材料和配件,在
检测
试验室安装制作试件进行气密性能检测,检测结果应符合设计规定的等级要求。气密性能检测试件应包括幕墙的典型单元、典型拼缝、典型可开启部分...
玻璃
幕墙
如何做四性
检测
是现场做还是在实验室做个模
答:
保温性能、隔声性能。
五性检测
一般要求按照现场施工的
幕墙
基本单元分格完整提供给检测机构,由检测机构在实验室进行实际检测得出结果。得出结果形成
的检测报告
与建设单位节能备案登记表中要求的数据进行对比,只有与节能备案登记表中的数据相吻合或者高于节能备案标准方为合格,否则就要重新进行监测。