55问答网
所有问题
当前搜索:
工程监理钢筋验收规范
监理验收钢筋
答:
隣梁的
验收
a、梁的切面是否符合图纸、梁主筋是否在受压位置接头、两头锚固长度是否够
规范
。b、箍筋间距和框架梁加密是否合符图纸规范要求。C、连梁的构造筋是否有(间距直径和当层剪力墙一样)框架梁和梁梁腹大于450mm的有没有加构造筋和拉钩。d、梁的主筋是否满扎、和到位特别是底筋。悬挑板梁
钢筋
位置检查各种...
监理钢筋验收
要验哪些
答:
1、证件 检查
钢筋
原材料是否有产品质量证明书、每一捆钢筋上是否有挂牌。2、外表 钢筋应平直、无损伤。表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈(钢筋表面如若有油污,原材料必须退场)。3、挂牌 合格的钢筋品牌的正确的悬挂方式——用钢钉固定在钢筋上。不合格的钢筋品牌悬挂方式——用铁丝扎在钢筋上...
钢筋工程监理
检查
验收
程序与要点(1)
答:
在
钢筋工程监理
的严格把关中,
验收
程序的严谨性至关重要。首先,从源头抓起,钢筋的验收须核查每批不超过60吨的钢筋,按钢种和规格进行分组,确保每批都有出厂合格证和详细报告。外观检查是基础,堆放需整齐,取样时务必遵循质量
标准
,尤其要关注抗震性能的体现。精细加工是钢筋质量的关键:电渣压力焊:适...
钢筋
进场
验收
的
监理
要点
答:
③
钢筋
机械连接件:根据JGJ107-2016《钢筋机械连接
规程
》第7.0.5条:接头的现场检验应按
验收
批进行。同一
施工
条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头,应以500个为一个验收批进行验收和检验,不足500个也应作一个验收批。
钢筋
进场
验收规范
及标准
答:
钢筋验收规范
及标准:1、墙柱底部钢筋的水泥必须清理干净。2、墙柱上的第一根钢筋与两端的距离应在50毫米以下。3、剪力墙上的第一根水平钢筋,与地面的距离应在50毫米以下。4、墙柱竖钢筋的搭接处,必须要有三根水平筋,且在绑扎范围内,只要要有三个扣。钢筋的制作要求:钢筋加工制作时,要将钢筋...
钢筋工程监理
知识要点和
施工验收
?
答:
一、
钢筋
原材料控制 (一)钢筋1.钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单。2.钢筋进入工地后应进行外观检查,按批量(一般同规格)进行复试并按100%的数量进行见证取样,未经复试或复试不合格的钢筋,不能用于
工程
。外观检查要求(见表1)表13.建筑用钢筋一般不作化学分析,但如钢筋在加工过程中,发现脆...
钢筋
进场
监理
如何
验收
答:
钢筋
进场复验的项目应当按照《混凝土结构
工程施工
质量
验收规范
》(GB50204-2002)的规定执行。对于热轧光圆钢筋和热轧带筋钢筋一般应复验钢筋的力学性能,包括强度、伸长率和弯曲试验。主要抽样方法和数量如下:(1)热轧光圆钢筋和热轧带筋钢筋:同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收...
钢筋
送检要准备多少钢筋?
答:
方法:任取一根钢材化学分析
钢筋
切取中部一段长约300—400mm(凡进口钢材和外观质量不合格钢筋,检验中发现热区脆断、焊接及化学性能不良的钢筋必须做化学分析)。钢筋送检需要带的资料有:一,钢筋的炉批号,规格。二,
监理
人员的见证员签字盖章。三,
施工
单位的取样员签字盖章。
楼面
钢筋
绑扎完毕,作为
监理
去
验收
配筋该注意哪些,
答:
1.暗柱内容:1.1柱根部
钢筋
上水泥浆已清理干净。1.2为保证暗柱主筋位置准确,采用定距框控制1.3柱钢筋绑扎:1.3.1柱箍筋的个数根据图纸要求确定,第一根箍筋距两端50mm开始设置。1.3.2在立筋上画箍筋位置线,然后从上往下采用缠扣法绑扎。1.3.3箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎,...
建筑
监理
怎么验筋
答:
验筋:通过各种参数比照来检测
钢筋
质量和指标。马凳高度要与板的厚度相互一致。(也就是说120板要用90高的马凳,不然板上部钢筋保护层就会不满足图纸要求。)穿梁套管要加附加箍筋和加强钢筋;板的底部钢筋进入支座≥5d,伸入支座中心线;穿梁管洞要加设加强钢筋,套管直径D≤梁高/5,且≤150mm,连续...