工业管道支架间距标准
电线镀锌钢管配管
支架间距规范
答:
热镀锌钢管两支架之间距离不大于200mm,头部或者弯管处不大于300mm
。镀锌钢管分冷镀锌管、热镀锌管,前者已被禁用,后者还被国家提倡使用。热镀锌是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌具...
DN50钢塑
管支架间距
多少一个
答:
DN100消防管的支架最大间距为6.5m,DN50的钢管暖气支架最大间距为:保温管道为3m,不保温管道为5m
。支架规格,如采用托架,DN100消防管可采用的50×5等边角钢,DN50的暖气钢管支架可采用40×4的等边角钢。参考资料:张金和主编《管道安装工程手册》机械工业出版社 2006年8月第一版P547~P569.
电缆桥架安装有什么
规范
?
答:
2.桥架内电缆敷设应符合下列规定:(1)大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点
;(2)电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理;(3)电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧即每隔5~10m处 设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距, 39 10 已赞过 已踩过< 你...
我想问问直径100的消防
管
的
支架
的
间距
为多少 直径为50的钢管的暖气为...
答:
落水管管道安装规范 落水管间距:女儿墙平屋面<18m,挑檐平屋面<24m,单层工业厂房<30m,瓦屋面<15m
。落水管安装高度与地面距离:一般是从屋面板到室外地坪的高度减去150mm。落水管距墙面的距离:没有明确规定,但要根据施工技术的要求确定,安装好后对下道工序的操作不能有阻碍。圆管安装:圆管常用规格有...
消防通风固定
支架规范
几米一个
答:
1、 风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,
间距
不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。2、风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。3、风
管支
、吊架宜按国标图集与
规范
...
通风
管道
安装
规范
答:
而根据国家
标准
,通风
管道
的规格在40厘米以下的,其吊架的
距离
不得大于4米,如果通风管道规格是在40厘米以上的,其吊架的距离不得大于3米。3、通风管道尺寸要测量好通风管道尺寸要计算好,其方法就是风管的横截面积乘以风管的风速再乘以3600,计算出来的结构就是通风管道的尺寸了,其中风管的风速最好不...
PVC-U排水
管道距
墙尺寸
答:
室内
管道支架
及吊架》它里边
规定
了支架中心距墙的
距离
,这个和
管道距
墙的距离其实是一个概念。P51页就有一组数据(当然其他页也有,你根据你的情况找找)。另外:《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T 29-98)4.1.10 立管管件承口外侧与墙饰面的距离宜为20~50mm。
当我们选用波纹管补偿器时,为什么要在
管路
中设置导向
支架
?
答:
这种布置方式既可以使位移得到正确的导向,又可使波纹管补偿器的两端得到适当的支承。第二个导向
支架
与第一个导向支架的
间距
不超过管径的14倍。 最后,巩义市联通
管道
厂特别提醒大家要注意:我们所推荐的管道导向支架的设置方法,是对包含有膨胀节的
管线
进行控制的最低
要求
,...
管道
架设穿越铁路最小不小于几米
答:
应符合下列
要求
:1)套管埋设的深度:铁路轨底至套管顶不应小于1.20m,并应符合铁路管理部门的要求;2)套管宜采用钢管或钢筋混凝土管;3)套管内径应比燃气
管道
外径大100mm以上;4)套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封,其一端应装设检漏管;5)套管端部距路堤坡脚外的
距离
不应小于2...