答:
与地下室相连的
消防水池
和水泵房要按自然楼层计算建筑面积的。计算规范GB/T50353 -2005《建筑工程建筑
面积计算
规范》 3.0.5地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。建筑面积计算层高...
建筑中
消防水池面积
如何换算?
答:
地下
消防水池
是建筑结构,不能在建筑面积内计算。GB/T50353 -2005《建筑工程建筑
面积计算
规范》3.0.5地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算...
700立方
消防水池
可供多大
面积
使用
答:
193.75平方米。根据查询消防安全网显示:可用面积等于700除以3乘3乘0.4约等于193.75平方米
。消防水池是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施,当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内,室外消防给水设计流量。
消防池
大小与容积
计算
答:
消防池容积的计算公式如下:容积=喷淋用水量×火灾持续时间+室内消火栓用水量×火灾持续时间+室外消火栓用水量×火灾持续时间-补水池水量
。火灾持续时间和用水量火灾持续时间的长短和各种用水量,都有建筑规定可以参考。具体怎么计算,要看你的建筑性质、用途、面积和高度等因素。因此,你需要根据自己的建筑情况去详细查证...
屋顶消防水池计算
建筑
面积
和容积率吗?
答:
通常土建基础结构按照
面积
(平方)
测算
,
水池
容量按照容积
计算
(立方).地下水池也算地下建筑物当然会有建筑面积.祝你愉快!
...室外消火栓的为20L/S,一支DN100进水管,
消防水池
需要多大
面积
...
答:
那么我们按照一般建筑的标准,同一时间的火灾起数按一起
计算
。消火栓的用水持续时间为2小时,喷淋的用水持续时间为1小时。有了这些参数,就可以计算用水量了。16*3600*2/1000+20*3600*2/1000+15*3600/100=313.2m³。那么该
消防水池
的最小有效容积取整数为314立方米。
消防水池
一般多大
面积
?
答:
消防水池
一般是100立方米。大概是10米x10米,1米深。消防水池,规范要求水池有效容积不应小于100m³,仅有消火栓系统不小于50m³。
计算
公式为Va=(Qp消火栓自喷水系统设计流量-Qb火灾延续时间内可连续补水流量)×t火灾延续时间。一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼,要建一个不...
500立方的
消防水池
占地
面积
应是多少
答:
这个根据规定的是
消防水池
的吸水深度不超过6m,也就是深度不超过5m,一般都是深度3m左右,,所以占地
面积
基本上为160平米-180平米左右即可。
求:1至6楼宾馆设计。
总面积
2万2千平方,需建
消防水池
多大?高位水箱多大...
答:
按照规定的
计算
,22000平方按照层高3m计算也是66000立方,远超过50000立方,所以室外
消防
水量取40l/s;独栋的宾馆,室内消防用水按照规定的20l/s;按照22000平米共6层,每层3000多平米,按照规范规定的,单层超过1500平米或者总的超过3000平米应设置自动喷淋,按照性质规范规定的属于中危险1级,喷水强度6l/...
消防水池
容积
计算
公式
答:
消防水池
容积的
计算
公式为:消防水池容积=水系统用水量×火灾有效灭火时间。消防水池是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m。“消防”即是消除隐患,预防灾患(即预防和解决人们在生活、工作、学习过程中...