55问答网
所有问题
当前搜索:
导管埋深怎么算
灌注桩时混凝土埋深以及
导管埋深怎样计算
答:
1、首批混凝土需要量V,应能满足浇筑
导管
初次埋量深度h2(≥1.0m)和填充导管底部间隙h3(≥0.4m)的需要。
计算
公式为:V≥πr2 h+πR2H,式中r为导管内半径,R为钻孔半径,h为导管内混凝土柱高度,H=h2+h3 。2、混凝土计算:桩长80米+超灌高度(一般取1米到1.5米)=灌注高度 ...
导管埋深怎么算
?
答:
根据孔的大小算出来
1方混凝土理论上升的高度,
然后用实际导管的长度减去浇注混凝土理论上升的高度就能知道导管的埋深了
。在桥涵或者高层建筑施工时,根据要求可能要求基础进行打桩,方法是用利用机器冲孔和水磨钻孔,并且孔深达到设计要求,然后向桩孔下放钢筋笼,再插入导管进行混凝土浇注。 另外,当混凝土结构...
如何计算
浇筑混凝土时的
导管埋入深度
?
答:
一般当导管底距桩孔底为0.5m,
导管埋
入首罐混凝土中深度为1.5m时,初灌量混凝土的体积为 V=h1×A1+(0.5+1.5)×A2 其中A1 --导管的内横截面积 A2 —灌注桩的横截面积 h1—导管内混凝土顶面与首罐浇筑后桩内混凝土顶面的高差(导管内混凝土柱与导管外泥浆压力平衡所需高度)h1≡HW...
灌注桩的
导管埋
入混凝土中的深度
怎么计算
?
答:
计算试子是:埋深=管子总长-混凝土液面到管子口处的距离L
。导管埋深太多了,就要折去一节管子。选折去的是最上面的一节,如上述说的1米节,因图是反向画的。所以在图上就勾去最下面一个1米节(呵呵。知道为什么要反向画了吧。)同样,混凝土倒入后,测量混凝土液面到接管子口的距离L,可在图上...
...
导管埋入深度
和混凝土数量之间有什么
计算
关系?
答:
首先根据桩径不同,每方砼能够灌注几米高度或者说一米桩需要几方砼应该是清楚的,给你举个例子,一个1.5米桩径的桩,每米需要砼1.767立方,加设导管底距桩底0.6米,如果你一次性灌注8方砼,则,此时导管埋深为8÷1.767-0.6=3.92米。实际施工时,一般通过测绳测砼的深度还
计算导管埋深
。...
灌注桩的
导管
深度
怎么计算
?
答:
距孔底 =(30 cm ---50 cm之间)有效桩长 =实测孔深 — 桩顶标高 +地面标高 理论方量 =(有效桩长 +设计混凝土松散层长度 1.5)×3.14×πr 2 充盈系数 =实际砼量÷理论砼量 塌落度(180-220mm 之间)沉渣厚度(0---5cm )泥浆比重(1.15---1.2)
导管
长度 (m)÷2.5=导管节数 导管长...
导管
插入砼深度
怎么计算
答:
对于水下混凝土施工,初次灌入量要保持
导管埋入深度
不低于1米。导管插入混凝土的深度与混凝土量有关系的,知道桩径,知道混凝土灌入量
计算导管埋深
(比如桩径为1M的,3.1416X0.5平方X1M(桩长)=0.785立方,那么现在假设灌入5个立方混凝土时,导管埋深约在6M左右,供你参考。
...首批混泥土方量,和
导管埋深
,拔管等
计算
是
怎么样
的
答:
首批浇注量:导管内所需混凝土(圆柱体积计算,管内混凝土高度可近似认为泥浆面高度的1/2)+导管以下所需混凝土+导管埋深所需混凝土 要
计算导管埋深
最准的方法就是实测混凝土面高度,导管长度减去实测混凝土面高度就是导管埋深。要不清楚再找我给解释解释 ...
...这些一点不懂,想请问一下孔内混凝土面高度、
导管
长度、埋管深度...
答:
1、
导管埋深
一般为4-6米,导管长度一般根据孔深判断,等于孔深-50cm,导管一般会在灌注前进行配对、编号,通常有1米、1.5米、2米左右,首批混凝土灌注要埋住管头1米以上。2、孔内混凝土面高度根据孔顶标高减去测绳的长度。当混凝土面标高
埋导管
超过6米,会由于混凝土自身重力造成压力过大导致混凝土...
钻孔桩的
导管埋深怎么
确定?
答:
灌桩
导管埋深
2-6m的是指浇筑过程中,埋管的深度控制。导管埋深应该控制在2-6米为最佳。桩基规范6.3.30中提到,第一次浇筑是埋入混凝土灌注面不少于0.8m; 埋管2-6m的是指浇筑过程中,埋管的深度控制。不过个人认为不大现实,因为现在好多桩基都是商品混凝土,1.2m的桩一车上去,混凝土面都...