55问答网
所有问题
当前搜索:
家用浪涌保护器接地要求
浪涌保护器接地
线长度
答:
浪涌保护器连接导线应短直,其总长度不宜大于0.5m.
电源线路的各级浪涌保护器(SPD)连接导线应平直,其长度不宜超过0.5m.3 关于电源SPD接线长产生影响的分析 在防雷技术规范中规定,电源SPD连接导线长度不宜超过0.5m,这是因为,如果防雷施工不规范,安装电源SPD2接地导线过长,在雷击瞬间产生冲击暂态阻抗Z.由于阻抗Z的...
浪涌保护器
接线有什么
要求
吗?
答:
浪涌保护器的端子应连接到配电箱底部相同的开关和保险丝底部接线头的线路的同一端。
浪涌保护器的接地端子应以最短的距离连接到雷电保护装置
。该区域的等电位接地端子板连接。配电箱的保护性接地线(PE)应直接连接到等电位接地端子板上。
家用浪涌保护器
应该怎么样正确应用
答:
2、应该遵守的第一条规则是浪涌保护器的接地端子到它的后备保护断路器(保险丝)的接线长度不应超过50cm
。3、外部电源由配电箱的顶部进线 4、到被保护设备的馈电线必须与浪涌保护器端子和后备保护断路器端子正确连接 5、
为了遵循电缆长度尽可能短(L<50cm)
的规则,相线和中性线应该直接连接到断路器,地...
家用
2P
浪涌保护器
问题
答:
1、延长接地母线 铜截面不小于16平方,铁截面不小于50平方
。(采用圆钢直径不应小于 10 mm2,扁钢截面不应小于 80 mm2。)2、
距离不远可以用一个避雷器,要接在总进线上
。避雷器应尽可能靠近被保护设备,接线越短越好。3、防雷装置的接地应与电气和电子系统等接地共用接地装置,并应与引入的金属...
浪涌后备保护器,和
浪涌保护器
怎么
接地
?
答:
首先,浪涌后备保护器需要接地。
接地线应连接到浪涌后备保护器的接地端子上
。这样可以将过电压引流到地下,保护设备免受损坏。其次,浪涌保护器也需要接地。接地线应连接到浪涌保护器的接地端子上。
接地线的长度要尽量短,接地电阻要尽量小
,以确保浪涌保护器能够有效地将过电压引流到地下。两者的接地方式...
浪涌保护器
的安装注意事项有哪些?
答:
各级
浪涌保护器
连接导线应短直,其长度不宜超过0.5m,并固定牢靠。浪涌保护器各接线端应在本级开关、熔断器的下桩头分别与配电箱内线路的同名端相线连接,浪涌保护器的接地端应以最短距离与所处防雷区的等电位接地端子板连接。配电箱的
保护接地
线(PE)应与等电位接地端子板直接连接。(二)带有接线端子...
浪涌保护器
的安装方法
答:
浪涌保护器
接线方法如下:1、电源连接导线用不小于16mm2的多股铜线,
接地
线用不小于25mm2的多股铜线。连接线应尽量的短、直、粗,接地电阻:R≤4Ω。2、模块结构
防雷器
前端应串联合适的熔断器或空开。3、安装时必须断开电源,严禁带电操作,连接导线必须符合
要求
。4、安装完毕后将模块插入到位,检查...
家里没有
地线
,电源入户也没有地线,接
浪涌保护器
时,可不可以直接接_百度...
答:
第一,
浪涌保护器
,必须
接地
,否则是失效的,没有任何作用。第二,如果入户没有
地线
,可不可以接到配电箱上或者配电箱的地排上。其实,配电箱外壳和地排是相通的,可不可以,关键看配电箱外壳或者地排的接地电阻。如果接地电阻小于4欧姆是可以的。第三,如果接地电阻不达标,则必须另外找接地点。建议...
浪涌
防雷
保护器
的安装原理及安装注意事项
答:
1、天馈线路
浪涌保护器
SPD应串接于天馈线与被保护设备之间,宜安装在机房内设备附近或机架上,也可以直接连接在设备馈线接口上。2、天馈线路浪涌保护器SPD的
接地
端应采用截面积不小于6mm2的铜芯导线就近连接到直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)交界处的等电位接地端子...
浪涌保护器
的正确接线法
答:
1、购买合适的
浪涌保护器
:根据你的需求和电器设备的功率选择合适的浪涌保护器。确保其能够承受你所使用的电器设备的电压和电流。2、安装位置:将浪涌保护器安装在电源插座上,以保护电器设备免受电力浪涌的影响。确保安装在易于接近的位置,方便日常使用。3、
接地
:将浪涌保护器正确接地,以确保其正常工作...