室外消火栓安装规范要求
室外消火栓安装规范
答:
-
室外消火栓应安装在建筑物外墙与街道之间的空地上,便于消防车辆接近并进行消防救援
。- 安装位置应
远离易燃易爆物品、垃圾堆放区、高温设备
等火源,以免发生火灾时影响消防设施的正常使用。-
安装位置应避免有阻碍物
,保证消防车辆能够直接对消火栓进行操作和接水。2. 安装数量和间距:- 按照相关消防规范要...
室外消火栓安装规范
答:
室外消火栓安装规范:1.
安装位置选择:室外消火栓应安装在易于识别和接近的位置,并且需要保证消火栓在火灾时能够迅速被找到和使用
。安装位置应避免被车辆或其他障碍物阻挡,同时需要符合相关消防安全标准。2. 安装高度要求:室外消火栓的
安装高度一般应在1.4米至1.6米之间
,以便使用者能够方便地操作消火栓。
室外消火栓设置
规范要求室外消火栓
设置要求
答:
13、当采用地下式室外消火栓,
地下消火栓井的直径不宜小于1.5m,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施
。14、7.2.2 市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓,并应符合下列要求。15、1 室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;2 室外地下式消火栓...
室外消火栓安装规范要求
答:
室外消火栓安装规范要求:
1、系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1、5倍,但不得小于0、6MPa
。2、室外消火栓的
位置标志应明显,栓口的位置应方便操作
。栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1、10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。3、室外消火栓和消防水泵...
消火栓
的布置有什么
规范要求
?
答:
1. 室外消火栓应设置在建筑物外墙距离不小于5米,最远不超过40米的位置,且距离路边不应超过2米
。2. 室外消火栓的布置规定包括:- 室外消火栓的间距不应大于120米。- 室外消火栓的保护半径不应大于150米。在市政消火栓保护半径150米以内,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可不设置室外消火栓。- 室外...
室外消火栓规范要求
是什么?
答:
1、
消火栓安装
前一定要检查消火栓的型号、规格是否符合设计
要求
,阀门启闭应灵活。2、消火栓安装位置距建筑物不小于5m,一般位于人行道旁,其位置必须符合设计位置。3、
室外
地下消火栓与主管之间连接的三通或弯头下部均匀牢固地支撑在混凝土支墩上。安装部件的尺寸应符合设计或施工质量验收
规范
的要求。4、室外...
室外消防栓安装
标准
答:
室外消火栓安装规范要求
如下:1.建筑物内室外消火栓的数量应根据室外消火栓的设计流量和保护半径确定。经计算,保护半径不宜大于150.0m,每个室外消火栓的流量按L0L/s ~ 15L/s计算。2.室外消火栓应均匀布置在建筑物周围,不应集中布置在建筑物的一侧。建筑灭火面一侧的室外消火栓数量不应少于2个。3、...
室外消火栓安装规范
答:
1、需有明显固定的标志 设置的基本
要求
。
室外消火栓
设置
安装
应明显容易发现,方便出水操作,地下消火栓还应当在地面附近设有明显固定的标志。地上式消火栓选用于气候温暖地面安装,地下式选用气候寒冷地面。2、注意消防栓的间隔距离要求 市政或居住区室外消火设置。室外消火栓应沿道路铺设,道路宽度超过60m时,...
室外消火栓
的
安装要求
有哪些?
答:
1、当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内,且消防用水量不超过15L/s时,可不设
室外消火栓
。2、室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中在建筑物一侧。3、人防工程
室外消防栓
距人防工程入口不宜小于5m。4、停车场的室外消防栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小于7m,距加油站或库不...
室外消火栓
报价及
安装规范
答:
室外消火栓安装规范 1、施工安装应按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002相关标准执行,可参考国家建筑标准设计图集01S201《室外消火栓安装》。
2、系统必须进行水压试验
,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。3、室外消火栓的
位置标志应明显,栓口的位置应方便操作