55问答网
所有问题
当前搜索:
室外楼梯间设置要求
室外楼梯
的规范依据
答:
有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施
。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙,门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置。3,GB50016-2014 3.7.6 (强)高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外...
室外楼梯
的
设置
有什么规定吗?
答:
室外疏散楼梯间的设置要求:1.楼梯及每层出口平台应用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1h
。2.
在楼梯周围2m范围内的墙上
,除疏散门外,不应开设其他门窗洞口。疏散门应采用乙级防火门,且不应正对梯段。3.楼梯的
最小净宽不应小于0.9m
,倾斜角一般不宜大于45°,栏杆扶手高度不应小于1.1m。室外...
室外
疏散
楼梯
是什么?高度宽度介绍
答:
在楼梯周围2m的墙面上,除设疏散门外,不应开设其他门、窗洞口,疏散门应采用乙级防火门,且不应正对楼梯段
。对于不需设防烟楼梯间的建筑的室外疏散楼梯,其
倾斜角度可不大于60度,净宽可不小于0.8m
。二、室外疏散楼梯 1、楼梯扶手的高度(自踏步前缘线量起)不宜小于0.90m;室外楼梯扶手高不应小于1...
建筑疏散
楼梯
相关设计
要求
?
答:
楼梯间应靠外墙,并能直接天然采光和自然通风,不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置
。楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用
乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开
。一般应设封闭楼梯间的建筑物有:1.
建筑高度不超过24m的医院
、疗养院的病房...
在建筑
楼梯
时的设计规范介绍
答:
楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求
。墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流为0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为...
室外
疏散
楼梯
的最小净宽度是多少
答:
室外疏散楼梯间的设置要求:(1)
楼梯及每层出口平台应用不燃材料制作
。
平台的耐火极限不应低于1h
。(2)
在楼梯周围2m范围内的墙上
,除疏散门外,不应开设其他门窗洞口。疏散门应采用乙级防火门,且不应正对梯段。(3)楼梯的
最小净宽不应小于0.9m
,倾斜角一般不宜大于45°,栏杆扶手高度不应小于1....
楼梯间
应如何
设置
?
答:
1、高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应
设置
封闭
楼梯间
或
室外楼梯
。2、高层仓库应设置封闭楼梯间。3、下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:1) 医院、疗养院的病房楼;2)旅馆;3)超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;4)设置有歌舞娱乐放映游艺场所...
楼梯间
的
设置
有何具体
要求
?
答:
应按防烟
楼梯间
的
要求设置
。7、人防工程的下列公共活动场所,当底层室内地坪与
室外
出入口地面高差大于10m时,应设置防烟楼梯间:1)电影院、礼堂;2)建筑面积大于500m2的医院、旅馆; 3)建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、小型体育场所。
疏散
楼梯设置要求
规范
答:
疏散楼梯
设置要求
规范如下:1. 应具备自然光和通风,并且要靠外墙设立。当然,在靠外墙设立时,
楼梯间
、前室的外墙窗口跟两侧门窗、洞口周边的水平距离不得低于1米。2. 不得设有烧水室、可燃物储藏间、垃圾道。3. 不得具有影响分散的突出物或其它妨碍物。4. 封闭及防烟楼梯室、前室等,不得设立卷帘...
民用建筑疏散防火设计?
答:
室外疏散楼梯间防火设置 室外疏散楼梯应符合下列规定:1. 栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m。2. 倾斜角度不应大于45°。3. 梯段和平台均应采用不燃材料制作。
平台的耐火极限不应低于1.00h
,梯段的耐火极限不应低于0.25h。4. 通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外...