55问答网
所有问题
当前搜索:
女儿墙12米留伸缩缝图片
钢筋混凝土剪力墙的
女儿墙
的
伸缩缝
的如何
留置
,有什么规范规定?
答:
女儿墙伸缩缝
,缝宽20mm,水平钢筋断开,缝内沥青麻丝填实,
十二米
左右一个。外露的现浇钢筋混凝土女儿墙、刮板、栏板、掩口等构件,当其水平直线长度超过12m时,应设置伸缩缝,伸缩缝间距不大于12m,缝宽20mm,伸缩缝处水平钢筋应断开。也可以设置诱导缝,即水平钢筋不断,只将钢筋的混凝土保护层断开。作用 ...
女儿墙
是哪个部位
答:
1、女儿墙又名
孙女墙
,是建筑物屋顶周围的矮墙,主要作用除维护安全外,亦会在底处施作防水压砖收头,以避免防水层渗水或是屋顶雨水漫流依国家建筑规范规定,上人屋面女儿墙高度一般不得低于11m,最高不得大于15
m女儿墙
。2、女儿墙是建筑物屋顶四周围的短墙,即矮墙主要作用除维护安全外,并对建筑立面起...
女儿墙
变形缝如何处理
答:
首先在安装之前我们需要做的就是认真的检查 一下槽口是不是合格的,是不是有多余的或者是缺损的,一定要保证槽口的平直度以及坚固性。之后我们看变形缝的装置是不是满足要求,如果不能满足我们需要做凹槽或者是基台,而且还需要与混凝土的主体结构固定,具体慢入的深度需要和我们使用的螺栓来决定。第三...
女儿墙伸缩缝
图集
答:
1、
伸缩缝
处
女儿墙
水平钢筋贯通绑扎,伸缩缝内
预留
75px厚聚苯乙烯泡沫板;2、聚苯板两面包三厘板,增加刚度避免在混凝土浇筑时破坏伸缩缝几何尺寸;3、混凝土浇筑时,在伸缩缝两侧应同时灌注混凝土,避免造成伸缩缝变形;4、模板拆除后,应及时清理出伸缩缝内流入的混凝土;5、伸缩缝表面采用弹性防水材料...
女儿墙
的高度有什么规定吗?
答:
上人屋面
女儿墙
的高度不应低于1.1m同时高度不大于1.5m;不上人屋面的女儿墙的高度可不考虑。女儿墙(又名:
孙女墙
)是建筑物屋顶四周围的矮墙,主要作用除维护安全外,亦会在底处施作防水压砖收头,以避免防水层渗水、或是屋顶雨水漫流。依国家建筑规范规定,上人屋面女儿墙高度一般不得低于1.1m,最高不...
女儿墙伸缩缝
做法
答:
1,在安装之前应认真检查槽口是否符合产品安装的要求,多余部分应凿去,缺损部分应修补。当修补部分的厚度大于等于50mm时,需植筋加固,确保槽口的坚固和平直度。2,安装施工时,以
伸缩缝
的中心为基点,根据所选用的型号,按图集要求向两侧放样,用膨胀螺栓固定铝合金基座,如需要安装止水带和阻火带,在安装铝...
屋面防水
女儿墙
应上翻多少?
答:
屋面防水
女儿墙
应上翻不低于250mm。女儿墙是一个建筑专业术语,又名压檐墙是屋面与外墙衔接处理的一种方式,作为屋顶上的栏杆或房屋外形处理的一种措施,可防止人员掉落,也可起到屋面防水的作用。一般屋面,找坡、保温、隔热、防水等做完了,约250mm厚,再考虑防水层端部卷起250mm高,女儿墙总共做500mm...
女儿墙伸缩缝
每隔多少米设置一道,参照图集是哪个
答:
不是很明白,
女儿墙伸缩缝
除非是很长的结构,设计一般会给出,一般情况下女儿墙都留设了构造柱就可以了,设计应该都给出了的
谁了解
女儿墙
要做防水吗
答:
混凝土屋面的
女儿墙
和
伸缩缝
属于混凝土屋面最常见的漏水部位,女儿墙部位主要漏水原因如下图所示(正置式结构):望采纳,谢谢
女儿墙伸缩缝留置
规范
答:
法律分析:
女儿墙
、浇挑檐这类的外露结构的局部
伸缩缝
不宜大于12m。法律依据:中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局《GB50010-2010(混凝土结构设计规范)》8.1.1注4 现浇挑檐、女儿墙、雨罩等外露结构的局部伸缩缝不宜大于12m。8.1.3如有充分依据,对下列情况本规范表...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
女儿墙最简单处理方法
女儿墙每隔12米设缝图片
混凝土挡土墙伸缩缝做法
女儿墙与屋顶连接处开裂
女儿墙伸缩缝施工做法
护栏伸缩缝留设要求
高低伸缩缝处理方法图集
女儿墙2公分伸缩缝怎么做
女儿墙大于12米伸缩缝