55问答网
所有问题
当前搜索:
奥的斯无机房安全钳实验
西子
奥的斯
电梯
无机房安全钳
试验怎么做
答:
REB +RTB 动作
安全钳
REB+RRB 复位
奥的斯
gen2电梯
安全钳实验
如何做?
答:
3.1.
安全钳
及其传动机构的测试 Test the Safety gear and the SPB function of Remote Tripping by release via Remote Tripping and reset via mechanical Reset device.在SPB板上通过其中的按钮测试“Remote tripping限速器电气动作开关”和“Mechanical reset device限速器机械复位开关”的功能是否有效(...
请问通力3000MonoSpace
无机房
电梯限速器
安全钳
联动
实验
在控制柜里怎么...
答:
1、首先第一步就是进行速度设置,然后进行接通设备电源,蜂鸣器发出提示音“嘀”,长按显示屏左边按钮【A+】3秒,显示屏显示【-75】即可。2、然后就是进入速度设置状态,短按【A+】、【B-】进行加减,调整完成后等待5秒,系统会自动保存并退出,如下图所示为速度设置状态即可。3、接着就是进行脉冲...
西子
奥的斯
钢带电梯可以做
安全钳实验
吗
答:
可以的,钢带作为其他悬挂装置也是悬挂装置的一种,电梯的其他功能的和安全性能还是要符合检规要求的。不过早一批的钢带因为摩擦系数大做限速器
安全钳
联动试验的时候会出现安全钳刹住后再检修向下运行时看不到钢带打滑曳引机就停转的现象,这个可能比较特殊的点。
无机房
电梯的限速器-
安全钳
联动试验方法?无机房常用的限速器类型?操作...
答:
无机房
控制柜里都有一个限速器-
安全钳
联动试验开关,在检修状态下可以使用此开关进行限速器-安全钳联动试验;无机房的限速器一般都采用电磁式的双向限速器;操作原理?是联动的原理,还是限速器的原理?联动失效的原因,就是限速器的电磁制动电磁线圈坏或安全钳安装不到位不能使轿厢制动或限速器接线错误或...
电梯限速器
安全钳
试验怎么做?
答:
无机房
限速器 上图为限速器结构原理图,其动作是靠7触发锁舌动作触发带动
安全钳
提拉机构动作,促使安全钳动作。试验方法:1、将电梯开始较高层站,拨动触发锁舌,2、将电梯处于检修状态,开启紧急电动模式,以检修动作下行,限速器会夹死联动钢丝绳,驱动安全钳提拉机构,使安全钳动作。3、恢复触发锁舌...
电梯限速器
安全钳
试验怎么做?
答:
试验步骤如下:1、轿厢停在次高层,
机房
打检修(MODE 3 SET),以检修速度下行过程中动作限速器电气开关,电梯应停止。(限速器电气开关动作)2、断电,封线11L:11-18 (短接限速器、
安全钳
电气开关)3、送电,打检修,以检修速度下行过程中,使限速器机械动作,此时会卡死限速器钢丝绳,限速器钢丝绳会...
奥的斯无机房
电梯突然没电
答:
出现故障。
奥的斯无机房
电梯如果出现故障,首先是安全电路动作,将电梯停掉,如果安全回路坏了,那好,电梯一旦失速,电梯的机械式限速器和
安全钳
就会动作,限速器和安全钳都是纯机械部件,即使没有任何电力、即使钢丝绳全部断掉,一旦电梯的速度超过电梯额定速度的15%,就会自动断电。
奥的斯
电梯
无机房
的为什么外控制柜能开慢车在轿顶就开不了。??_百度...
答:
奥的斯
电梯的E&I操纵箱中检修开关有紧急电动功能,检修状态下会短接限速器开关、
安全钳
开关、上下极限开关、底坑缓冲器开关,所以你要查下这些开关,重点查下缓冲器开关;这些开关中只要动作一个,就会导致
机房
能检修轿顶检修不了。
奥的斯
电梯声音大是怎么回事
答:
GEN2
无机房
的声音是大了点,因为主机在井道里,所以声音全在井道里。相对其它型号这款声音算小的,只是其它的都是有机房的隔着一层楼井道里听不见。如果是轿箱的声音可能性很多,比如
安全钳
拉导轨,门刀撞门球,擦护脚板,或者是补偿链等等这要在现场才能确定,不过都是可以调整的 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
奥的斯GEN2安全钳联动
奥的斯gen2安全钳实验方法
奥的斯无机房电梯限速器实验
通力无机房安全钳怎么做
无机房电梯安全钳试验怎么做
奥的斯无机房电梯轧车实验
奥的斯无机房冲顶实验
三菱无机房安全钳试验怎么做
迅达无机房电梯安全钳试验