55问答网
所有问题
当前搜索:
大功率电动机开关选择
3kw三相
电机
要多大的
开关
答:
空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍
,所以选空气开关25A的。交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(电机铭牌上的额定电流)。
55千瓦的
电机
需要的空气
开关
多大
答:
55千瓦的三相电机额定电流约为100A,
空气开关应该选择大于额定电流1.5倍的,一般空气开关最大只有120A,建议使用160A的塑壳断路器
。开关一般是限制电流量。因为电流是线路电阻最敏感的。而一般是开关额定电流是按使用流量的20%来配置。你按照额定电流1.5-2.5倍来选,普通三相22KW电机,额定电流大约45A...
怎样
选择电动机
的空气
开关
?
答:
对于110Kw电动机来说,其额定电流为220A,所以,
空开的选择就可以选用250A的嘛!空开图片 选择交流接触器的话,你可以选择300A的呀
!至于接触器线圈的控制电压,你可以根据实际需要选择呀!接触器图片 最好再配上250 A热继电器,对电机做热保护!
7.5千瓦的
电机
用多大的
开关
答:
应选择32A或者40A;接触器可选30A以上;热继电器必须选大于15A的额定范围
。一般可调至16A-18A左右;电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流。一、7.5千瓦的电机用选择开关详细讲解:7.5kw的电动机,应该选用20A的交流接触器。7.5KW的交流电动机正常工作,
空气开关应使用20A的
,...
55千瓦的
电机
需要多大的空气
开关
答:
选型条件和要求:电机的空气开关通常应选择1-2倍以上的开关电流
。假如不是经常使用开关的,可以取200A的空气开关。假如是经常使用开关的,可以取300A的空气开关。
55千瓦的电机,通常都要配套电机起动器
,不允许用空气开关直接起动电机,因为电机起动时,起动电流通常是电机总电流的3-5倍以上,且功率越大...
各位 请教一个问题 55KW
电机
用多大的空气
开关
答:
选用
100A或者160A都可以,55KW
电动机
大约103——110A电流,空气
开关
在电流达到10%才开始关断保护后面的设备,所以,使用100A容易关断,一般使用160A。要
选择
质量好的,比如“正泰电器”的。希望对你有帮助。
电动机开关
怎么选
答:
电机选用开关
,首先也是关键要考虑的是
电机的功率
,功率有多大,就要选用能够承受该
电机功率
的开关,且还应考虑要留有余地。因为电机在刚开通通电转动时,它的功率比转速平稳时的功率要大得多,故这一点不能忽视。
选开关
时,单相电机按5倍功率计算,如2.2KW等于11A,可选用15A的开关;三相电机按2倍功率...
怎么根据
电机功率选择
空开,接触器等?例如110KW的电机应该选择多大的空开...
答:
根据
电机功率选择
空开、断路器,与你所选的厂家的产品型号和
电动机
运行工况有关,不同的厂家的产品参数差异较大。110KW的电机额定电流大约在205`215A左右(与电机型号有关),电动机如果经常重载启动或频繁启动,建议空气
开关
的框架电流选400A,额定电流选250~280A,接触器选300~400A。电动机根据不同的...
电动机
启动电流多大的空气
开关
合适呢
答:
因为这个用电器是15KW的,一般使用的是380V电源,则工作电流为:I=15KW/380V=39.5A。根据线规表查出,可以使用4平方毫米的铜线即可。但是考虑到
电机的
启动电流比电机正常工作时电流要大近一倍,应该
选择
大一些规格的电线。所以应选择10平方毫米的铜线,空气
开关
应该根据线路中最大电流去选择,所以应该选择...
一台4KW的
电动机
需要多大的闸刀
开关
?
答:
回答:看是三相还是单相。三相380V4KW要用10A的空气
开关
,闸刀开关用25A。单相220V4KW用20A空气开关,闸刀开关用30A就可以。