55问答网
所有问题
当前搜索:
大体积混凝土测温规范
大体积混凝土测温规范
答:
GB 50496-2009
大体积混凝土
施工
规范
第6.0.1条规定:6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜可不应少于4次;入模温度的测量,每台班不少于2次。通常大体积混凝土施工时前期升温阶段间隔为2小时一次,峰值过后至保温覆盖层完全拆除阶段可根据实...
大体积混凝土
如何
测温
?
答:
根据
大体积混凝土
施工
规范
第601条规定:大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜可不应少于4次;入模温度的测量,每台班不少于2次。通常大体积混凝土施工时前期升温阶段间隔为2小时一次,峰值过后至保温覆盖层完全拆除阶段可根据实际情况确定间隔时间,但需满...
大体积
砼
测温
的布点原则和要求是什么
答:
1)平面形状中心。2)中心对应的侧边及容易散发热量的拐角处。3)主风向部位。总之
测温
点的位置应选择在温度变化大,容易散热、受环境温度影响大,绝热温升最大和产生收缩拉应力最大的地方。4)测温点的竖向布置:一般每个平面位置设置一组3个,分别布置在砼的上、中、下位置,上下测点均位于砼表面10...
大体积混凝土测温
的要求有哪些?
答:
按照以前的
规范
,对
大体积混凝土测温
实际要求不是很细,中冶在主持编制新的大体积规范,不知道正式版批了没有。 按传统做法: 埋设上中下三点,下点离板底100mm,中间点局厚度中间,上点板顶以下100mm(也有观点应该就是表面的),这是垂直步点原则。另外,从平面来看,应该根据构件特点(代表性...
大体积混凝土测温
点怎么布置,具体
规范
要求
答:
布置
大体积混凝土测温
点时,需要关注的关键因素和
规范
要求如下:1.测温点的平面布置应选择在温度变化显著、散热性强、受环境影响大的位置,例如结构中心、侧边及拐角,以及主风向部位。这些地方容易出现绝热温升和收缩拉应力,因此测温点的设置至关重要。2.竖向布置通常每平面设置一组三个测温点,分别位于...
大体积混凝土测温
点怎么布置,具体
规范
要求
答:
在进行
大体积混凝土测温
点的布置时,需要考虑以下几个关键因素:首先,测温点应位于平面结构的中心,以捕捉整体温度变化趋势。 其次,侧边和容易散发热量的拐角处也是布置测温点的重要位置,这些地方温度变化较大,容易影响混凝土的散热和温度分布。 主风向部位的测温点设置也很重要,因为风向会显著影响...
大体积混凝土测温规范
答:
★三个温度感应头位置分别在底板的上、中、下位置,间距不小于500mm,深度分别为表面下200 mm、
混凝土
中部和混凝土底部上200mm。
测温
时间从测点混凝土浇筑完10小时(初凝)后开始,72小时内每2小时测温一次,72小时后每4小时测温一次,7天~14天每6小时测温一次(力求在接近混凝土出现最高和最低温度时...
大体积混凝土
的温度监测指标有哪些?
答:
监测周期与频率如下:
混凝土
浇筑 初凝前:每0.5h 测一次; 混凝土浇筑结束后12h:每2h 测一次; 混凝土浇筑结束后24h:每4h 测一次; 混凝土浇筑结束后72h:每8h 测一次; 混凝土浇筑结束后15d:每24h 测一次; 当内外温差小于15℃时 ,停止
测温
。材料特点 结构厚实,混凝土量大,工程条件复杂(一般...
大体积混凝土测温
时间间隔怎么规定的
答:
GB 50496-2009
大体积混凝土
施工
规范
第6.0.1条规定:大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜可不应少于4次;入模温度的测量,每台班不少于2次。通常大体积混凝土施工时前期升温阶段间隔为2小时一次,峰值过后至保温覆盖层完全拆除阶段可根据实际情况确定...
大体积混凝土
浇筑完成后多长时间开始
测温
答:
测温
时间从测点
混凝土
浇筑完10小时(初凝)后开始,72小时内每2小时测温一次,72小时后每4小时测温一次,7天~14天每6小时测温一次(力求在接近混凝土出现最高和最低温度时测量)测至温度稳定为止。