55问答网
所有问题
当前搜索:
大体积混凝土浇筑布管
大体积混凝土
施工中如何冷却水管的布置?
答:
冷却水管采用直径30MM的标准铸铁水管,管与管之间的连接采用与之配套的接头。冷却水管空间位置及尺寸,工程承台厚度2M,长和宽为12.8M。冷却水管分三层布置,上下层冷却水管分别距承台顶面和地面20cm,中间位置加设冷却水管间距80cm。 每层冷却水管平面成“弓”字型直线布设。最外排冷却水管与
混凝土
边缘60...
大体积混凝土
导热管怎么铺设,间距多少
答:
大体积混凝土
导热管铺设方法和间距。1、冷却水管采用壁厚2mm、直径φ30mm的薄壁钢管。厚3.5m承台沿竖向布置水管网2层,其水平间距为1.0m,两层网垂直间距1m,上层网至承台顶面、下层网至承台底面距离均为1.25m。厚2.5m承台沿竖向布置水管网1层,水管网沿竖向布置在承台中央;每层水管的垂直进出口...
怎么在
大体积混凝土
预设降温水管
答:
每层冷 却水管平面成“弓”字型直线布设。最外排冷却水管与
混凝土
边缘60cm。冷却水管间距2M。进水孔和出水孔均伸出承台面40cm。3、冷却水管在埋设和
浇筑
的过程中,接头部分采用胶带缠裹,防止漏水,使用完毕后灌浆封孔,露出承台部分切除。
大体积混凝土
施工 循环水管布置规则
答:
先简后易,从上到下,从高到底。工业用水主要包括锅炉用水、工艺用水、清洗用水和冷却用水、污水等。其中用水量最大的是冷却用水,约占工业用水量的百分之九十以上。不同的工业系统和不同用途对水质的要求是不同的;但各工业部门使用的冷却水对水质的要求基本上是一致的,这就使得冷却水质控制在作...
1米厚的
大体积混凝土
筏板基础有必要在内部布置冷水管吗?
答:
①1米厚的筏板基础,刚刚进入“
大体积混凝土
”范围的边缘,大量积聚水化热的可能较小;②筏板基础新
浇
混凝土所处环境是非常有利的,底面、侧面埋于地基中不用担心内部高温迅速传散造成内外温差过大而引起开裂,筏板上表面,也是处于地表较深的坑里,没有急速降温的环境条件,不容易造成砼内外温差过大的...
大体积混凝土
怎样布置冷却水管
答:
这个应该是施工队考虑的事情吧,设计院不会考虑这个的,一般也都是交给施工单位 目的是及时带走内部水泥水化的温升,没必要做什么计算,根据施工中测量的水温变化来安排水流量就好 就算需要作个“设计”,我觉得,简单考虑下哪里温升更集中就行 尽量内密外疏 ...
根据施工经验,一般多大的承台需要布置冷却水管
答:
一般承台
混凝土
的最小断面(厚度)大于2米时,措施控制混凝土内外温差在25度以内就很困难了,所以这时就需要布置冷却水管了。补充 产品特点 冷却管通过手工装配,可任意调节使用长度、喷嘴直径大小圆扁互换、方向随意可转,具有外形色彩美观、油量大、不导电、耐腐蚀、耐高温等特点。分类 按材质分为金属和...
大体积砼
用了抑制水泥水化热的添加剂了,还需布水管降温吗?
答:
浇筑大体积混凝土
有关措施 (1)要尽量减少水泥水化热,推迟放热高峰出现的时间。①采用60d龄期的砼强度作为设计强度(此点必须征得设计单位的同意),以降低水泥用量;②掺粉煤灰可替代部分水泥,既可降低水泥用量,且由于粉煤灰的水化反应较慢,可推迟放热高峰的出现时间;③掺外加剂也可达到减少水泥、...
土建施工倒
混凝土
时模板上都插有白色的
管子
,那是干什么用的?_百度知 ...
答:
这是穿墙螺栓套管,是能够将穿墙螺栓在
混凝土浇筑
完成后抽出继续周转使用的设置。穿墙套管一般用PVC塑料管,管径一般比穿墙螺栓钢筋直径大一些能够将钢筋穿过就行。这是施工时用来固定模板用的。拆模后,里面穿的固定用的钢筋可抽出来重复利用。楼板铺到圈梁模板上再
浇筑混凝土
这种方法叫作硬架支模,好处是...
大体
集
砼
施工降温可以用塑料管吗
答:
大体积混凝土
施工降温方法:1、使用低水化热的水泥和混凝土组份,如粉煤灰;2、.覆盖草垫或者塑料薄膜,
浇筑
三天开始浇水养护(提前浇水会因温差过大裂缝),浇水很重要,可以布置塑料管,间隔2米穿孔,接上水源,定时打开开关自动浇水,浇水养护持续14天;3、混凝土原材料的温度浇水降温;4、测温措施,在...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
大体积混凝土浇筑方案
大体积混凝土快速浇筑方法
大体积混凝土分块浇筑
大体积混凝土浇筑冷却管规范
大体积混凝土浇筑施工工艺
大体积混凝土竖向墙体浇筑
承台大体积混凝土施工方案
大体积混凝土从内向外施工
大体积混凝土的措施