多少千瓦电机才用软启动器
多大
的电机可以用
电机软启动器
?
答:
按照电机的工作方式和启动电流对电网的冲机,
一般30千瓦以上的就可以用软启动
,180千瓦以下的电动机,用普通的星三角降压启动或者变频启动就可以。空气开关是可以带负荷启动的,15KW以下的电机如果不要求远程控制,都可以用空开直接启动。15-30KW的可以星角启动,要求稳定启动的大型电动机,如果不考虑成本,可...
多少千瓦
功率
的电动机
需要软起电机,多大功率以下可以直接
启动电机
?
答:
4.5KW以下可以直接启动,
7.5KW以上需要软启动
。电机软启动是采用电力电子技术,微处理技术及现代控制理论而设计生产的具有当今国际先进水平的新型起动设备。该产品能有效地限制交流异步电动机起动时的起动电流,可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等负载,是传统的星/三角转换、自耦降压、磁控降压等降压...
1.
电机启动
时要有
多大
的功率
才会用软启动器
答:
7。5千瓦以上就要采取降低启动电流的措施
最好的是变频器软启 然后是专用的电机软起动器 主要还是看电源的容量 容量越大承受启动冲击电流的能力越强 然后根据这个来降低启动器的投入成本 我单位的90千瓦的螺杆空调还有星三角启动呢
多大电机
功率
才会用软启动器
答:
按照电机的工作方式和启动电流对电网的冲机,
一般30千瓦以上的就可以用软启动
,180千瓦以下的电动机,用普通的星三角降压启动或者变频启动就可以,但是如果设备要求必须是软启动的,那就电机大小没有关系
电动机
在
多大
功率的情况下一般
采用软启动
(或星三角启动)有规范标准吗...
答:
在启动时母线压降为10--15%,电机功率不大于变压器容量的20--30%时可以直接启动
。限制的目的,就是电机直接启动时的电流很大,为了防止电网的电压不稳定,造成其他设备的不正常运行。22KW的电机,如果变压器的容量在100KVA,是可以直接启动的;或启动时母线电压下降不超过10--15%,也是容许的。如果变压器...
多大电机
功率
才会用软启动器
答:
软启动是指调压启动,变频启动或变电流启动等等,并非什么接触器和继电器就是软启动。用接触器和继电器仍然是直接启动,但是用接触器的好处是,可以减少冲击电流(电弧),操作会安全一些。用空开直接推闸启动是很危险的。7.5KW 以上的
电机
并非都得
用软启动
,还可以用星--三角启动。对于用电要求不高的...
软起动器
和
电机
功率怎样匹配
答:
1、
软启动
功率应大于或等于
电机
功率。2、是否需要软启动主要由电机容量和变压器容量的比值决定。3、一般地,电机功率在7.5kw及以上的可以考虑配置软启动。
多少千瓦
的
电机
必需要
用软启动
答:
一般10KW以上就要降压启动。37KW星三角启动电流在100多A,对电网有较大影响。使用软启动,对电网无冲击,接触
器使用
寿命长,保护
电机
好,还省电。我建议:15
千瓦使用软启动
(变频器更省电,电机不易坏,控制转速灵活,价格也便宜)。
多大
容量,负载多大的
电机
要
用软启动器
?
答:
在没有软启动这个技术出现之前,基本就是星三角、自耦变压启动。在有了软启动之后针对大功率
电机
通常会用软启动方式。但不是必须
使用软启动
。在我接触的设备电机一般是超过45
KW的
配备软启动。而且都是变频与工频这两种启动方式并存。
有没有规定在
多少千瓦
以上必须
采用
星三角或
软启动
?
答:
10KW ?规定7.5kw以及以上的
电机
就需要星三角
启动
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10