55问答网
所有问题
当前搜索:
外架内侧与建筑物的距离
脚手架离墙
的距离
是多少?
答:
小于等于150毫米
,根据国家强制规范GB 55023-2022第4.4.4-1条:当作业层边缘与结构外表面的距离大于150mm时,应采取防护措施。
外架与建筑的距离
是多少?
答:
外架与建筑物的间距规范没有硬性规定
,钢管脚手架 安全技术规范JGJ130-2011第42页7.3.6第2条规定了双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于 100mm。一般施工做法:如剪力墙结构施工主体时,由于外侧要安装拆除模板,便于操作,因此立杆距外墙面距离一般为350mm左右,做装修时,将横向...
建筑工程外脚手架内立杆
与建筑物
墙面间距是多少
答:
1、根据规范要求,
双排脚手架外挑长度不大于500,末端距墙面不小于100且不大于200。综上所说立杆距墙面200至700
。2、根据该建筑物的外观,可以按照距阳台200立双排架内立杆,其他部位采用向墙面外挑500,这样架体外观整齐,内部施工架体到位,符合规范要求。
碗扣式脚手架内立杆
与建筑物距离
答:
150mm
。根据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ1662016,双排脚手架内立杆与建筑物的距离不宜大于150mm。当双排脚手架内立杆与建筑物距离大于150mm时,应采用脚手板安全平网封闭。当选用窄挑梁和宽挑梁设置作业平台时,挑梁应单层挑出,严禁增加层数。
建筑施工中外脚手架内排立杆
与建筑物的距离
不应大于多少? 要告诉我出 ...
答:
内排大横杆距墙面完成面不应大于10cm
;这个得根据工程外墙材料数量,厚度来确定。---【详见《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2001》中 第 7.3.6. (2)条款 】B、门式钢管脚手架:“内侧立杆离墙面净距离不宜大于15cm,当大于15cm时,应采取内设挑架板或其它隔离 防护的安全措施...
脚手架搭建要求
答:
3、内立杆与建筑物距离
大于150mm
时必须进行封闭;4、脚手架施工层操作面下方净空距离超过3.0m时,必须设置一道水平安全网,双排架里口与结构外墙间水平网无法防护时可铺设脚手板;5、架体必须用密目安全网沿外架内侧进行封闭,安全网之间必须连接牢固,封闭严密,并与架体固定。
碗扣式脚手架内立杆
与建筑物距离
答:
根据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范(JGJ166-2008)》,脚手架内立杆
与建筑物的距离
限制在150mm以内。这个规定的目的是确保脚手
架
与建筑物之间的稳定性和安全性。当距离超过150mm时,根据实际要,可以选用窄挑梁或宽挑梁设置作业平台,以确保脚手架的稳定性和可靠性。
脚手架内立杆
与建筑物
间
距离
?
答:
脚手架内立杆
与建筑物
间
距离
外墙面25~30cm,不过要避开外墙凸出的构件。脚手架(scaffold) 指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语,指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下干活或外围安全网围护及高空安装构件等,说白了...
满堂脚手架搭设规范和要求?
答:
一、外脚手架施工规范1、根据本工程的设计特点和现场条件,外脚手架采用ф48钢管双排脚手架,立杆纵距1.5m,横距1.05m,内立杆
距离建筑物
外立面0.30m,立杆步距为1.8m。2、四层屋面上立杆间距为1.5m×1.5m,在距屋面200mm处及以上每隔1.8m将所有的钢管用ф48钢管联成一整体,并采用剪刀撑加固...
脚手架内立杆
与建筑物
间
距离
?
答:
双排钢管脚手架内立杆
与建筑物
间
距离
达到15cm要进行封闭。 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001规定有脚手板离墙面距离130---150mm。.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
外架离外墙距离超过30
外脚手架离墙的标准距离规范
外架横杆与建筑物距离要求多少
外架与建筑物的间距规范
外架离建筑物距离不得大于
外架离建筑物主体间距
外架与建筑物距离大于300
脚手架立杆距离建筑物距离
外架里侧腰杆需要吗