55问答网
所有问题
当前搜索:
外墙抹灰是否挂钢丝网
外墙
面要
挂钢丝网
吗?挂多高?
答:
不用挂满
,主要是砌块和混凝土框架交界处要挂300mm宽的钢丝网,一般钢丝网规格为10×10×1或10×10×0.8。墙面挂钢丝网是墙面做抹灰前用在框架结构砖砌体与框架柱、墙接触竖缝和顶面水平缝上,骑缝布置,主要目的是防止砌体墙与框架柱、墙接触处开裂(为降低成本,内墙面大多用的是玻璃纤维网代替...
钢丝网
片在
抹灰
前需要挂吗?
答:
所以,根据你突出的问题,楼梯间,
公共通道一般要挂网施工,但满挂不必
。一、水平方向挂钢丝网片--需要考虑砌块墙与砼梁相交时 1) 砌块墙在内墙位置时,砌块墙和砼梁相交,墙面两侧各设置一道网片,长度为墙的净长。2) 砌块墙在外墙位置时,砌块墙和砼梁相交,内墙面在梁下设置一道网片,长度为墙体...
外墙
需要
挂钢丝网
吗?
答:
需要的
,挂网的要求有以下三种:1、一般后砌加气块与原有混凝土结构结合部位的上部,侧面需要加设30cm宽钢丝网,即一面15cm,预埋管线部位最好也铺设钢丝网,以避免开裂,外墙抹灰超过35mm需要挂钢板网。2、加气混凝土是以发气剂和水泥制成的多孔轻混凝土。3、非承重砌块生产和使用最为广泛,体积密度一...
钢丝网:有规范要求高层建筑
外墙抹灰
时必须满
挂钢丝网
吗?
答:
不需要
。抹灰没高层建筑外墙抹灰必须满挂钢丝网这个规定,规范上只要求局部挂网格布。图集上要求外墙外保温抹面满挂网格布。因混凝土,砌块,砂浆不同的材料,它的热涨冷缩不同,加上外墙的混凝土,砌体的强度与抹灰的砂浆强度不一致产生的伸缩率不同造成程度拉裂,为防止这种拉裂,我们把不同强度的材料用...
外墙抹灰挂钢丝网
规范要求
答:
墙体不同材料交接处采取抗裂措施(
挂钢丝网
或玻纤网格布) 墙体不同材料交界处必须挂网,钢丝网或玻纤网格布材料必须合格,挂设时固定牢固。基层清理到位,甩浆拉毛需形成毛刺,粘结力及覆盖率达到要求,养护湿润充分。
外墙抹灰
前应在全墙面加设¢2 镀锌钢网,网孔为 20mm×20mm,用粘钉固定,钉距≤500mm...
外墙抹灰挂钢丝网
的作用是什么?
答:
按照《建筑装饰工程施工及验收规范》的规定
外墙抹灰挂钢丝网
,在不同基层的交界表面挂网,每边长度应满足100mm,防止因不同基层产生的收缩开裂。不同的基层交界处是指砌体墙和柱、梁的的交界处。做保温吧,现在要求必须做保温,不超过24米也要满挂钢丝网的。厨房、卫生间烟风道表面须挂网,还得与混凝土...
外墙抹灰
层
有没有
规范要求
挂钢丝网
答:
外墙
面处于室外环境,受温度、湿度变化影响,
抹灰
层容易开裂。我国富源广阔,不同地区、不同地理位置,室外环境恶劣程度差别甚大,规范是全国的规范,不可能一刀切作出具体规定。只能原则性指导,应由当地设计人员根据地方实践经验在施工图上注明要求。可能顶上一层、也可能顶上两层或三层满
挂钢丝网
。主控...
外墙
保温基层处理中,不同材料连接处要
挂钢丝网
吗?
答:
加
挂钢丝网
可以加固墙体和预防开裂脱落,它能让砂浆和墙体更好的以有钢丝网基面粘合。《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001第4.2.4 条
抹灰
工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35 mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网...
墙面
抹灰
分部应有刮铁丝网吗?
答:
墙面
抹灰
分部应该有刮铁丝网的子母。其中
外墙
外侧钢丝网片 外墙内侧钢丝网片 内墙两侧钢丝网片是按长度计算的,外墙外侧满
挂钢丝网
片是按面积计算的。可以都换算成面积套墙面钢丝网或者钢板网的定额子目。 这样的钢丝网片单价是4-8元。规格品种不同价格相差好多。定额做预算报价要算的工程量:1、给排水...
抹外灰时,为什么
外墙
砌体要满
挂钢丝网
?
答:
现在一般都是保温板加纤维网,然后上抗裂砂浆,最后做漆。1、墙面
挂钢丝网
是墙面做
抹灰
前用在框架结构砖砌体与框架柱、墙接触竖缝和顶面水平缝上,骑缝布置 ,主要目的是防止砌体墙与框架柱、墙接触处开裂(为降低成本,内墙面大多用的是玻璃纤维网代替钢丝网)。2、
外墙
面
是否
满挂钢丝网要根据设计...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
砖墙是否需要挂钢丝网抹灰
内墙抹灰挂钢丝网还是纤维网
外墙抹灰必须满挂钢丝网吗
混凝土外墙抹灰要挂钢丝网吗
墙面抹灰挂钢丝网在底层
内墙抹灰挂钢丝网如何固定
内墙抹灰挂钢丝网规范
墙面抹灰挂钢丝网视频
抹灰挂钢丝网和玻纤网区别