55问答网
所有问题
当前搜索:
外墙保温材料取样数量
外墙保温
板进场
取样
标准是多少
答:
标准:使用的EPS保温板密度不得小于22Kg/m3。现场随机取样,
取样数量:9个试样
。代表批量1000㎡。检验项目:保温板拉拔。采用标准:JGJ144-2004。
一个工程
外墙保温
钻心
取样
取多少组
答:
一个工程外墙保温钻心取样根据每个立面施工段和材料批次取三组
。用判定法定义,设A~B为一道墙,若A~B墙线能够切割相关围护结构的为内墙,反之为外墙。从建筑学的角度来讲,围护建筑物,使之形成室内、室外的分界构件称为外墙。它的功能有:承担一定荷载、遮挡风雨、保温隔热、防止噪音、防火安全等。
外墙保温材料
复试按多少
取样
答:
5000平米
。外墙保温材料是一种用于建筑物外墙的保温材料,应该在复试中按照30吨数量取样5000平米的标准,得到的数据更具代表性。
外墙保温材料
进场试验代表批量是多少?
答:
聚苯板应该是5000平方,浆类的按吨,现在的新材料有的是多少方一个检验批。使用的EPS保温板密度不得小于22Kg/m3。现场随机取样,取样数量:
9个试样
。代表批量1000㎡。每道工序完成后,用2m平板靠尺检查各方向的平整度,用线坠尺检查垂直度,标准为垂直与夹带度偏差不大于3mm。随机抽样检查,每100㎡抽...
外墙
外
保温
抹面砂浆和粘结砂浆
取样
是多少?
答:
一般监理现场指定取样,
样品数量至少5公斤
,代表数量是20t,单位建筑面积2万平米以下取至少3次,单位建筑面积2万平米以上取至少6次。性能指标:拉伸粘结砂浆/MPa(与水泥砂浆)未处理≥0.60浸水处理≥0.40拉伸粘结强度/MPa(与膨胀聚苯板)未处理≥0.10破坏界面在膨胀聚苯板上浸水处理≥0.10破坏界面在膨胀...
外墙保温材料
做实验时候多少平方米留一组
答:
胶粉聚苯颗粒
保温
浆料(外保温)每10吨为一批; 网格布每7000m为一批; 外保温系统的界面剂(界面砂浆)、胶粘剂、聚合物砂(胶)浆、抗裂砂浆、增强抗裂腻子均为同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少
抽样
一次;锚固件(外保温)每种基层做一组,每组为3件拉拔强度...
外墙保温
砂浆同养试块一个检验批送几组?
答:
一个检验批不少于3组,无机
保温
砂浆现场同条件试块每组9块,其中3块300*300*30用来检测导热系数及干密度,6块70.7*70.7*70.7用来检测抗压强度。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论(1) 2 4 sunday2063 采纳率:100% 擅长: 暂未定制 其他回答 请问你是要做
外墙
工程吗?一般是1到3左右,我没做过外面工程...
外墙保温材料
怎么送检
答:
③
取样
规格
数量
:1200×600mm,二块; ④检测内容:导热系数、压缩强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 11.中空微珠
外墙保温材料
①执行标准:GB/T 20473-2006; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方...
外墙保温
复检
材料
有哪些?怎么
取样
?
答:
保温材料
、增强网、钢丝网架、锚固件、抹面砂浆、粘结砂浆、粘结剂、抗裂砂浆等 具体看节能要求GB-50411应该是,
取样
建筑面积在20000平米内抽检不少于3次(份),大于20000平米的不少于6份()次,具体复检图纸要求使
外墙
外
保温材料
多少批送检一次
答:
看你工程量大小,同一个工程同一个生产厂家2W㎡以下不少于三次,2W㎡以上不少于六次。每一批次送两块。1200*600的
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
保温板1000平取样一次
外墙保温板规范多少送检一次
外墙保温材料送检取样标准
外墙保温板送检取样标准
外墙保温取样送检数量
外墙保温板取样标准及数量
保温板见证取样数量
外墙保温材料取样规范要求
保温材料取样送检规范及数量