外墙保温施工验收规范最新版
外墙保温施工规范外墙保温施工
流程
答:
1、本
规程
适用范围:以聚苯板为保温材料、聚合物粘结砂浆为粘结材料、聚合物抹面砂浆做抹面层、耐碱玻璃纤维涂塑网格布为增强材料并辅以卡固钉进行锚固的工业与民用建筑外墙外保温系统的施工和
验收
。2、产品材料要求:
外墙保温施工
所使用的所有材料技术性能,均应满足国家有关标准。3、施工人员要求:根据工程...
外墙
外
保温验收
标准是什么?
答:
外
保温
系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。采用
外墙
外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火
规范
的有关规定。三:
幕墙
式建筑应符合下列规定:建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。建筑高度小于24m...
外墙保温施工规范
与
验收
标准外墙保温施工规范
答:
1、
外墙保温
系统
施工规范
一、施工前的准备工作 1施工材料 聚合物胶浆:标准耐碱玻纤网布;固定件:伸缩缝塑料条、聚笨板 (EPS)或挤塑板(XPS)。2、 2施工工具 电热丝切割器、开槽器、劈纸刀、螺丝刀、剪刀、钢锯条、墨斗、棕刷、粗沙纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、电锤、抹子、压子、阴...
外墙保温验收规范
标准
答:
一、主控项目 1、
保温
系统所用的材料必须符合设计要求和本
规程
的有关规定;2、保温板的厚度及保温系统的构造和细部做法应符合建筑节能设计要求,保温层厚度(设计厚度为)允许偏差为+0.1,―0.05;3、保温层于墙体之间必须粘结牢固;4、抹面胶浆与保温板必须粘结牢固,面层无爆灰和裂缝等缺陷。二、一般项目...
外墙保温验收规范
有哪些
答:
一、
外墙保温验收规范
外墙保温系统所用材料要符合设计要求,且保温层的厚度允许偏差为+0.1―0.05之间;保温板的厚度及保温系统应符合节能设计要求,保温层在墙体内必须粘结牢固;抹面胶浆和保温板要粘结牢固,面层不可以产生爆灰和裂缝等缺陷;耐碱网布要铺压严实,搭接宽度在100mm以上,加强部位耐碱网布...
求问
外墙保温工程验收规范
标准是什么
答:
1
验收
标准 按现行国家标准《建筑
工程施工
质量验收统一标准》GB50300规定进行
外墙
外
保温工程
施工质量验收。外墙外保温工程分部工程、子分部工程和分项工程划分如下:分项工程应每500~1000_划分为一个检验批,不足500_也应划分为一个检验批;每个检验批每100_应至少应抽查一处,每处不得小于10_。2主控项目...
最新外墙保温施工规范
介绍?
答:
中达咨询梳理建筑
外墙保温施工规范
,主要内容包括:(1)总则(2)术语(3)基本规定(4)墙体(5)幕墙(6)门窗(7)地面(8)采暖等相关规定,其中对施工规范要求内容如下:一、施工前的准备工作1施工材料聚合物胶浆:标准耐碱玻纤网布;固定件:伸缩缝塑料条、聚笨板 (EPS)或挤塑板(XPS)。2...
外墙保温
平整度允许偏差
规范
答:
根据《建筑装饰装修
工程
质量
验收规范
》,2米靠尺和契尺检查,保温层
施工
平整度允许偏差4mm。国家
外墙保温
最低标准1、墙体表面光洁平整、无修补痕迹、无接茬、观感好。2、阴阳角垂直方正、符合质量规定要求。立面垂直度及表面平整度允许偏差应符合下表规定。3、整体墙表面无空鼓、无裂缝、无斑点、色泽均匀。
外墙保温施工规范
与
验收
标准
答:
外墙保温施工规范
:基层处理、材料选用、施工工艺等。
验收
标准:技术要求、外观质量、施工质量等。施工规1、基层处理:外墙保温前,需要对基层进行处理,确保其坚固、平整、干燥、无明显裂缝、污垢等。2、材料选用:选择符合规范要求的保温材料,如聚苯板、聚氨酯板、岩棉板等,并使用符合标准的粘结剂、网格...
外墙保温工程验收规范
介绍?
答:
外墙保温施工
质量
验收
标准:1、施工质量检查方法与标准(1)每道工序完成后,用2m平板靠尺检查各方向的平整度,用线坠尺检查垂直度,标准为垂直与夹带度偏差不大于3mm。(2)保温层的厚度偏差用针刺法检查,测定保温芯板实际厚度是否符合设计要求。(3)随机抽样检查,每100㎡抽查点,若该点不符合设计...