55问答网
所有问题
当前搜索:
外墙保温多少平方米送检一次
外墙保温
板
多少平方送检一次
答:
两万平方送检一次
。外墙保温材料复检当单位工程建筑面积在20000平米以下时各抽查不少于3次,当单位工程建筑面积在20000平米以上时各抽查不少于6次。外墙保温板,也叫地平线建筑外墙装饰一体板,是由聚合物砂浆、玻璃纤维网格布、阻燃型模塑聚苯乙烯泡沫板(EPS)或挤塑板(XPS)等材料复合而成的。
外墙保温
材料怎么
送检
答:
就是可以把原材料
送检
就可以了。就拿膨胀聚苯板来说。首先要看它的执行标准,然后同一厂家的同一品牌的产品,要分清验收的批次,建筑面积在2万
平方米
以下的时候抽查不少于三次,建筑面积在2万平方米以上的时候,抽查的次数不应该少于6次。还有检测的内容是导热系数,还有表面的密度以及抗拉强度。
外墙保温
检验批怎么做?
答:
根据建筑节能施工质量验收规程要求,
相同材料、工艺和施工条件的外墙外保温工程按500~1000m2墙面面积为一个检验批
。2.材料验收及复试 2.1进入现场的各种材料的品种与技术性能应符合设计和产品质量要求。2.2工程现场采用的岩棉板和粘结剂等材料,进场时应对其性能进行见证取样送检复试,按每单体一整套系统...
外墙保温
材料怎么
送检
答:
1.胶粉聚苯颗粒
保温
浆料 ①执行标准:JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000
平方米
以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:胶粉料8.0kg、聚苯颗粒1.0kg; ④检测内容:湿表观密度、干表观密度、导热系数、抗压强度; ⑤检...
外墙保温
网格布需要
送检
吗?
答:
材料送检数量不少于1.5米
,材料批量要求:对于公共建筑、住宅、商业建筑按同一施工许可证,同一生产厂家,同一工艺,建筑面积在2万平方米以内,抽检不少于3次;超过2万平方米不少于6次。墙体网格布,又叫玻璃纤维墙体网格布,是以中碱或无碱玻璃纤维纱为原料,织成玻璃纤维网格布为基材,再经涂覆丙烯酸...
关于
外墙保温
砂浆的试块,
送检
时有没有
多少平方
一组试块的规范、要求答...
答:
规范规定,500-1000平米为一个检验批,但各地试验室要求不尽相同,我们大致是3000
平方米
为一组,粘接砂浆和抹面砂浆直接
送检
干粉,做粘接性等试验,玻化微珠砂浆和聚苯颗粒砂浆等做一组砂浆为6块,3块100×100×100mm,三块300×300×10mm的。参考资料:中国建设
保温
门户 ...
外墙
外
保温
材料
多少
批
送检一次
答:
看你工程量大小,同一个工程同一个生产厂家2W
㎡
以下不少于三次,2W㎡以上不少于六次。每一批次送两块。1200*600的
外墙保温
用发泡水泥保温板
多少
量进行
一次送检
答:
这个具体要看,总包和检测中心签订的节能检测方案上的内容:一般是一幢楼检测一组(5000
平方
以内),也有的工地按照面积检测尤其是小工地,5000方一组,最好是按照节能检测方案上面检测,或者按照图集上面复检检测。
岩棉板
送检多少
为一批
答:
单位工程建筑面积小于等于两万平米的。同一厂家,同一批次的岩棉板
送检
,单位工程建筑面积小于等于两万平米的,为一个批次,抽查送检不少于3次。岩棉板
外墙
外
保温
系统,导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势,可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程。
外墙保温
材料进场试验代表批量是
多少
?
答:
聚苯板应该是5000
平方
,浆类的按吨,现在的新材料有的是多少方一个检验批。使用的EPS
保温
板密度不得小于22Kg/m3。现场随机取样,取样数量:9个试样。代表批量1000㎡。每道工序完成后,用2m平板靠尺检查各方向的平整度,用线坠尺检查垂直度,标准为垂直与夹带度偏差不大于3mm。随机抽样检查,每100㎡...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
外墙保温取样送检数量
外墙保温材料多大面积检测
屋面保温多少平方米送检一次
外墙保温多少平米一个检验批
外墙保温板送检多少为一批
岩棉多少平方送检一次
外墙保温多少平米做一次复试
外墙保温试块多少平方一组