如何进行
复合地基载荷试验
?
答:
a.对砂石桩、振冲桩
复合地基
或强夯置换墩——当以粘性土为主的地基,可取S/D等于0.015所对应的压力(S为
载荷试验
承压板的沉降量;B和D分别为承压板宽度和直径,当其值大于2m时,按2m计算);当以粉土或砂土为主的地基,可取S/D等于0.01所对应的压力。b.对土挤密桩、石灰桩或柱锤冲扩桩复合地...
请问人工地基检测灰土垫层
复合地基载荷试验
是按哪个标准规定的,多大面 ...
答:
1、首先灰土地基不属于
复合地基
。2、静载实验依据《建筑地基基础设计
规范
》(GB 50007-2002),采用的是浅层
载荷
板实验,在书得一百页有详细说明。3、检测数量依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)。一般情况下是1000平以内不少于3个点。1000平以上3000平一下,每100平一个点,3...
复合地基
静
载荷试验
做法
答:
(1)单桩
复合地基载荷试验
的压板可采用圆形或方形,面积为一根桩所承担的处理面积。多桩复合地基载荷试验的压板可采用方形或矩形,压板面积应与试验桩所承担的处理面积相同。(2)压板底高程应符合设计要求。碎石垫层是复合地基的组成部分,压板下应设150mm厚的碎石垫层和20~40mm厚的中粗砂找平层。(3)试验...
水泥土搅拌桩
复合地基
原位
载荷试验
答:
为了对水泥土搅拌桩
复合地基
中桩土分担荷载的特性以及承载力特性进行研究,开展了水泥土搅拌桩复合地基承载力原位静
载荷试验
,采用最大堆载200t,圆形载荷板直径为1.68m,采用200t千斤顶油泵加压,设计每级荷载增量为45kPa。为研究水泥土搅拌桩复合地基中桩土分担荷载的特性,在载荷板覆盖范围下的桩顶和桩间土表面不同位置...
复合地基
静
载荷试验
介绍?
答:
复合地基
静
载荷试验
基本概况:在荷载作用下,地基要产生变形。随着荷载的增大,地基变形逐渐增大,初始阶段地基土中应力处在弹性平衡状态,具有安全承载能力。当荷载增大到地基中开始出现某点或小区域内各点在其某一方向平面上的剪应力达到土的抗剪强度时,该点或小区域内各点就发生剪切破坏而处在极限平衡...
振冲砂桩
复合地基
原位
载荷试验
答:
(1)砂桩天然
地基载荷试验
为确定天然地基的承载力特征值(比例极限)及极限承载力,用于对比分析单桩及
复合地基
的承载力特征值和极限承载力,在天然地基上进行了原位静载荷试验。采用最大堆载50t,载荷板直径为1m,采用50t千斤顶手动加压,按每级荷载增量为25.5kPa加载。试验步骤主要包括场地整平、载荷板及千斤顶的放置、堆...
复合地基试验
介绍?
答:
三桩
复合地基试验
最大加载值为6500kN,单桩试验最大加载值分别为1700kN、1300kN、1300kN,加载程序和判定标准按
规范
要求。复合地基承载力分析(1)单桩强度控制的承载力标准值,取各试验点最大
荷载
或极限荷载的一半,则3根单桩平均承载力标准值为683kN.根据公式推算,复合地基承载力标准值为434kPa >...
劲性
复合
桩承载力检测测试内容?
答:
1、劲性复合桩应在成桩21d后进行承载力检测,试验应在设计标高处进行,每个单体工程的检测数量不应少于工程桩总数的1%,且不应少于3根(组)。2、劲性复合桩单桩载荷试验的压板尺寸应与劲性复合桩截面尺寸一致。3、劲性复合桩
复合地基载荷试验
应符合现行行业标准《建筑地基处理技术
规范
》JGJ79的有关...
复合地基
单桩压板不低于多少
答:
—— (一)静载荷试验本次检测共随机抽取了14组单桩
复合地基载荷试验
,采用直径1.26m的圆形压板,承压板的面积为一根桩承担的处理面积。承压板底面标高与桩顶设计标高相适应。承压板等会说。—— 2、单桩沉降相对稳定标准:连续两小时内,每小时内桩顶的沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次(从分级...
符合
地基
承载力检测
规范
是怎么样的
答:
检测加载方式应符合下列规定: 1 加荷应分级进行,施加的总
荷载
一般要达到或超过
复合地基
的极限荷载。检测地基土是否满足设计要求时,可加荷至地基土设计承载力特征值的二倍;加荷等级可分为8~12级。 ...