55问答网
所有问题
当前搜索:
壁挂炉与温控器接线图
壁挂炉温控器接线
怎么接?
答:
首先,两根220V的电线,火线和零线,直接进入
温控
面板;地线连接风机盘管刀,零线连接风机盘管和电动阀的端子;高温控板的中低速线连接到风机盘管机组的相应端子上;温控盘的一个开阀线(常闭阀)与阀门连接,阀门的另一个...
博图
壁挂炉温控器接线
方法
答:
你上图中蓝色U型线就是
温控器接线
端口的(见下图),将U型线,剪开,接线到温控器的DO、DO线(也就是温控器的无源触点的接口)上,就可以了
海尔
壁挂炉
l1p20-f2
温控器
线接那里
答:
壁挂炉
里面是有U型的
温控器接线
端口的,将U型线,剪开,接线到温控器的DO、DO线(也就是温控器的无源触点的接口)上,就可以了。可以参考下图中市面上主流的壁挂炉品牌的接线端口:
壁挂炉温控器
怎么接电按示意图
答:
仔细看
温控器
上的三个脚,它们都有用英文字母和数字两种方法来代替,分别是:H(6)、L(3)、C(4)。H(6)接棕色线,是电源的火线;L(3)接灰色线,是灯的火线;C(4)接白色线,是压缩机的火线。其工作原理是...
贝雷塔金诺曼
壁挂炉温控器接线
位置在哪里?
答:
温控器
连线:主板上的接线柱。如下图,默认是短接状态,旋开螺丝,按标示的正负极连接好温控器的两根连线。备注:适用于贝雷塔品牌、sylber希尔博品牌。
壁挂炉
的
温控器
该怎么接呢?
答:
步骤如下:(1)8、9、10脚是热敏电阻输入端,使用PT100,三线制接法。(2)9、10是热电偶输入端,看说明使用分度值。(注意极性)(3)6、7脚就是个开关,接你需要外接的指示灯或报警装置。
壁挂炉
接有线
温控器
的线在壁挂炉哪个地方接着呢?
答:
壁挂炉
内部有根短路连接的线,如图 壁挂炉短
接线
不同的炉子短接线的位置不同,只要找到这根短接线,然后拆掉,接上
温控器
的线就行。注意:温控器必须是接无源联动端口的两个端子,不能接到电源上,否则会烧坏壁挂炉。
壁挂炉温控器
有三个接口(NC 常闭 ,COM 公共端,ON常开),但壁挂炉只有两...
答:
按
接线图
所示,接线是正确的,COM是公共端,3是控制端。因为控制器使用的是电池供电,属于直流电,没有零线,火线。
温控仪接线图
答:
1、TCA、TCB为热电偶的两极,
温控器
上面的+接红色极,-接蓝色极。即温控器的1、2针脚。2、温控器的9、10针脚为电源,上图的是交流220V,直接接上零线火线就可以了。3、温控器的6、7、8是开关量输出,6和7是常闭组...
你的
壁挂炉温控器
线是怎么接的啊?
答:
H(6)接棕色线,是电源的火线;L(3)接灰色线,是灯的火线;C(4)接白色线,是压缩机的火线。稳定
温控器
安装位置:1、易操作的地方。2、能涵盖平均温度的地方。3、人活动较多的地方(例如客厅、卧室等,根据家庭成员...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
威诺壁挂炉温控器接线图
夏贝壁挂炉温控器接线图
万和壁挂炉温控器接线图
燃气壁挂炉温控器怎么接线图
林内壁挂炉温控器接线图
壁挂炉温控器接线图视频
万和壁挂炉温控器怎么接线实物图
万家乐壁挂炉温控器接线图
海顿壁挂炉温控器接线图