55问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊附着规范要求
塔吊附着
杆的设置有何
要求
?
答:
塔吊两支附着杆的夹角宜为90°内,但不得小于60°。短撑杆内角45°至60°,标准节中心到建筑物5米,可以略有偏差
。塔吊的附墙设置的高度有三个要求:
1、塔吊超过独立高度必须附墙,这是第一道附墙
。2、塔吊附墙之后
上部的自由端高度有要求,不能超高
。3、塔吊两道附墙之间的高度距离有要求。这些...
塔吊
附墙件设置
规范
是什么
答:
塔吊附墙件设置规范是什么
其附墙件之间的孔洞、螺栓需准确对应,需紧固连接,以免出现轴向位移的现象
;附着杆临近建筑物的一端要布置可调节的螺栓装置,其调节长度不得大于200mm;塔机顶上升到要求的锚固间距时,需加设附着装置,且高于塔身附着装置需符合出厂规定。塔吊附着装置常见问题有哪些 1、有部分...
塔吊附着
锚固的
要求
?
答:
3、在附着框架和附着支座布设时,附着杆倾斜角不得超过10°
。4、
附着框架宜设置在塔身标准节连接处
,箍紧塔身。塔架对角处在无斜撑时应加固。5、塔身顶升接高到规定锚固间距时,应及时增设与建筑物的锚固装置(1#、2#、3#、4#塔锚固在8层),锚固装置由塔吊安装公司进行预埋。塔身高出锚固装置...
塔吊附着
离墙距离一般为多少米
答:
塔吊附墙的规范为30米
。一般来说,如果楼层梁未超出30米,是无需设置附墙的。如果楼层梁已超出30米,则需设置附墙。如果楼层梁在30-45米之间,只需设置一层附墙。如果楼层梁小于60米,按照规定要设置两层附墙。如果倘若楼层梁小于70米,按规范要设置三层附墙。塔吊是建筑工地上最常用的一种起重设...
塔吊附着
杆的长度有什么
要求
吗?
答:
塔吊两支附着杆的夹角宜为90°内,但不得小于60°
。短撑杆内角45至60度,标准节中心到建筑物5米,这样最好,大点小点没关系。塔吊是建筑工地上最常用的一种起重设备 又名“塔式起重机”,以一节一节的接长(高)(简称“标准节”),用来吊施工用的钢筋、木楞、混凝土、钢管等施工的原材料。塔吊...
塔吊
附墙的
规范
多少米?
答:
塔吊
附墙的
规范
:不超过30米不用附墙,超过30米则上附墙,小于45米只要一层附墙,小于60米则要两层,小与70米则三层,小于80米则四层,60米以上80米以下要保证塔身悬高不超过18米。当座地的塔吊水平臂超过自由高度时每隔一段高度都会设置拉杆把塔吊与结构物相连接,为的是起到塔吊垂直牢固,防止...
塔吊附着
多少米一道
规范要求
答:
塔吊附着规范
30米。1、如果楼层梁未超出30米,是无需设置附墙的,如果楼层梁已超出30米,则需设置附墙,如果楼层梁在30-45米之间,只需设置一层附墙,如果楼层梁小于60米,按照规定要设置两层附墙,如果楼层梁小于70米,按规范要设置三层附墙。2、塔吊附着离墙距离有3.4米到20米不等的,最佳的...
塔吊
附墙件设置
规范
答:
1、当座地的
塔吊
水平臂超过自由高度时每隔一段高度都会设置拉杆把塔吊与结构物相连接,为的是起到塔吊垂直牢固,防止因为太高而吊运物体产生的力使塔身摇动或倒塌。2、当座地的简易之子梯超过一定高度时每隔一段高度都会设置拉杆把之子梯与结构物相连接,为的是起到之子梯垂直牢固,防止因为太高失稳。
塔吊
高度100米,最后一道
附着
垂直高度偏差了30公分符合
规范
吗?应该怎 ...
答:
按
规范
规定,
塔吊
标高垂直度是千分之四,
附着
以上是千分之二。从最后一道附着往上是多少米?如果从最后一道的标准节做基准的话,那肯定是超出规定了。千分之二的概念不同前面那位所说的,应该100米20厘米(公分)。如果你是从第一道附着开始慢慢偏的,应该说不是很严重。请专业人员前去鉴定一下,如果...
塔吊附着
离墙距离一般为多少米
答:
3、对于塔吊的轨道,还有它所有电气设备的金属外壳,都必须要带有可靠的接地装置,并且它的电阻不能超过4Ω且有设置避雷装置。4、塔吊中每道附着装置的撑杆,在布置以及间隔的时候,都必须按原厂的规定
要求
来设置。文章总结:以上就是关于
塔吊附着
离墙距离一般为多少米以及使用塔吊需要注意什么的全部内容,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
最新塔吊附着规范要求
70型塔吊附着规范要求
塔吊附着规范GB
塔式起重机附着规范
塔吊安装附着规范标准
塔吊附着杆件规范
塔吊附墙安装规范标准
塔吊附着水平距离规范要求
塔吊附墙规范要求