55问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊基础防雷接地安装
如何给
塔吊
做
防雷接地
?
答:
首先,需要确定接地的位置。一般来说,应该选择塔吊基础附近土壤电阻率较低的区域作为接地位置
,这样可以降低接地电阻,提高防雷效果。在确定位置后,需要挖设一个接地坑,深度一般为1.5-2.0米,宽度为0.5-1.0米。接下来,需要铺设接地体。接地体可以使用裸铜绞线或镀锌扁钢等材料制作,埋入接地坑底部。
塔吊防雷接地
怎么做?
答:
1、防雷接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆
;2、避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。3、保护接地与塔吊连接:在塔基底...
施工
塔吊
的
基础接地
做法是怎样的?
答:
1、接闪:塔吊一般位于建筑物外侧,且高于在建建筑物,因其本体为钢结构居多,故可利用自身做接闪器。2、
防雷
引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、接地:将底座或轨道均与建筑物
基础接地
网可靠连接,并形成等电位体,最好在
塔吊基础
附近设...
塔吊基础防雷接地
是怎样的?
答:
1、接地电阻:塔吊基础的接地电阻应满足国家相关标准的要求,通常要求接地电阻小于10欧姆
。接地电阻的大小直接影响到接地系统的效果,如果接地电阻过大,会导致雷击电流无法快速通过接地系统释放,增加设备和人员受到雷击的风险。2、接地材料:塔吊基础防雷接地通常使用的接地材料包括铜排、镀锌钢材等。这些材料具...
塔吊防雷接地
标准做法
答:
捣基础时
在底部四周打角铁桩,12桩,长2米,用40x40角铁,用14钢筋烧焊连接,并引出地面,最后用螺丝与塔身链接
。用塔基的钢筋做接地体是不合格的。
塔吊防雷接地
规范
答:
其埋入长度由
接地电阻
情况决定。在上述三种方式中,接地体引出铜导线截面积应不小于25,若土壤导电不良,可在土中埋入氯化钠(食盐)。然后灌水。对于行走式塔吊,每根钢轨必须接地,两根轨道间应用导线连接。两节钢轨之间也应进行电气连接,接地电阻不大于4。
塔吊基础防雷接地
标准做法
答:
塔式起重
机本身是由金属结构组成,标准节之间常用高强度螺栓联接或销轴联接。臂架之间常用销轴联接,可以认为
塔机
是一个金属整体,也可以认为塔顶与臂架是一个接闪器,只要在塔机的
基础
部分用导线与
接地
装置进行良好的连接,就可以防止雷击,也达到了接地目的。塔式起重机接地注意事项:①塔式起重机在
安装
时...
塔吊基础防雷接地
答:
在
塔吊基础
四周围一圈做一个环形地网,具体施工步骤:1、在塔吊基础四周1米左右距离挖一个环形地沟(深60-80聪明)、宽60cm左右)。2、(水平
接地
体)在沟内围一圈镀锌扁钢。3、(垂直接地体)地沟内每隔2.5米-3米打入1根接地棒,顶部与扁钢焊接。4、扁钢不低于2点与基础焊接。具体材料:热镀锌扁钢...
请教施工工地
塔吊防雷接地
怎么做?
答:
两种办法,第一
塔吊基础
绑钢筋的时候,最下面用一根钢筋伸出基础外(不太好的办法)。第二种:工地都有做好的接地线,塔吊最好用五线电缆,里面花线是接地线,接到工地的接地线上面就行,这方法比较好。
塔吊接地
线最好别马虎,塔吊就相当于一个天然的引雷针,我亲身经历过,一个雷打到我的塔吊上 ...
塔吊防雷接地
怎么做?
答:
利用塔吊自身钢结构另增加专门的接地体组成避雷接地和电气重复接地系统,并安装一组3根接地极,其中接地极距离塔吊接地点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m,接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的焊接要符合相关规范规定,
接地电阻
控制...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
塔吊基础的防雷接地焊接方法
建筑工地塔吊基础防雷接地的做法
塔吊基础防雷接地
塔吊基础防雷接地如何焊
塔吊基础防雷接地电阻
塔吊基础防雷接地做法
塔吊防雷接地焊接标准
塔吊基础避雷接地电阻是多少
塔吊基础接地扁铁