55问答网
所有问题
当前搜索:
埋地镀锌管道施工规范
埋地
电缆用的
镀锌钢管
厚度要求是多少?
答:
埋地
电缆过路段保护用的
镀锌钢管
保护管厚度有明确要求,壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内;室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。依据是:《建筑电气工程
施工
质量验收
规范
》(GB 50303—2002)中:14.2 一 般 项 目 14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7...
正常消防
地埋镀锌钢管
,防腐的详细做法是怎么
施工
的
答:
一、普通级消防
管道
防腐做法:先涂一层底漆,再涂三层面漆。二、加强级消防管道防腐做法:先涂一层底漆,再涂面漆,再加玻璃布,后再涂面漆,裹一层玻璃布,最后再涂两层面漆 。三、特加强级消防管道防腐做法:先涂一层底漆,再涂面漆,裹一层玻璃布,再涂面漆,裹一层玻璃布,再涂面漆,裹一层...
管道埋地施工
有什么
规范
?
答:
管道
改造工程的
施工规范
是:管口套丝:这是保证安装质量的关键.要使用套丝板在管口内壁打上螺纹丝扣,套丝时要求用力均匀,不能出现斜纹和乱丝,管口应试呈锥形丝口。连接:安装前要对管子进行清理,时期内壁清洁无杂物.安装时,要找准各路
水管
接头的位置和方向,以确保安装后各用水设备的连接正确.冷...
埋地镀锌钢管
连接方式
规范
答:
法律依据:《
地埋
消防
镀锌管道
的连接
规范
》第二条球墨铸铁管分类:(一)按口径分:DN40~DN2600共30种规格,消防工程常用管材DN40~250mm。(二)按对接形式分:滑入式(T型)、机械式(K型、N、S)和法兰式。(三)法兰式的对接方式根据
标准
壁厚级别、DN和PN可分为:离心铸造焊接法兰管、离心铸造...
建筑电气中预埋
镀锌钢管
怎么连接
答:
GB 50303—2002 《建筑电气工程
施工
质量验收
规范
》第14.1.2条规定, 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的 钢导管不得套管熔焊连接。第14.1.1.2条规定镀锌导管采用丝扣连接时,连接处两端应用专用固定卡跨接接地线。根据规范可以确定:1、
镀锌钢管
电气暗配的时候最好丝扣连接;2、壁...
如果室外消防
管道
采用的是
镀锌钢管
,那么连接的三通和弯头采用什么材料...
答:
1、室外消防管道采用“
镀锌钢管
”时,管径小于等于DN80时,应采用螺纹连接。2、当管径大于等于DN100时,可以采用卡箍连接。但卡箍连接处按
规范
要求是不允许
埋地
的。在《建筑给水排水及采暖工程
施工
质量验收规范GB50242-2002》中9.2.3管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。
消防
埋地管道
要如何设计
施工
?
答:
根据百度文库查询得知,消防
埋地管道规范
要求包括以下内容:1.室外消防给水采用两路消防供水时,应布置成环状,但当采用一路消防供水时,可布置成枝状。向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余进水管应仍能满足消防用水总量的供给要求。2.消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,...
你好,你在“
埋地镀锌钢管
需要做防腐处理吗”的回答中提到
施工规范
,请问...
答:
根据《 建筑给水排水及采暖工程
施工
质量验收
规范
(GB50242-2002)》中第4.2.4 条要求:“室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。
埋地管道
防腐层材质和结构应符合设计要求。”
生活给水
管
安装
规范
要求有哪些?
答:
镀锌
碳素
钢管埋地
铺设要根据设计要求与土质情况做好防腐处理。单元水表安装:单元水表安装于表井底中心 水压试验:对已安装好的
管道
应进行水压试验,试验压力值按设计要求及
施工规范
规定确定。管道冲洗:管道安装完毕,验收前应进行冲洗,使水质达到规定洁净要求。并请有关单位验收,作好管道冲洗验收记录。说明...
地埋镀锌钢管
的防腐的
规范
在哪里找得到
答:
《装建筑给水排水及采暖工程
施工
质量验收
规范
》(GB 50242---2002)主 控 项 目 9.2.6
镀锌钢管
、钢管的
埋地
防腐必须符合设计要求,如设计无规定时,可按表9.2.6的规定执行。卷材与管材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、接口不严等。检验方法:观察和切开防腐层检查。表9.2.6 管 道 防...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
镀锌管警示桩埋设标准规范
电力镀锌钢管施工规范
室外埋地镀锌电力管施工规范
电力镀锌钢管埋地防腐规范
室外镀锌钢管施工规范
镀锌钢管埋深要求
施工镀锌钢管埋地规范最新
镀锌管对接施工规范
埋地镀锌管连接规范