地脚螺栓焊接时的搭接长度
地脚螺栓
中间
焊接
固定是否影响强度
答:
对接可能差一些,
搭接
没有问题,但是搭接不能露出水泥地面,以防影响装配。
关于塔吊基础钢筋的事宜
答:
可以,好像《桥规》里有规定。
个人理解焊接接头不应在塔身底部及四个桩的上部,因为在这几个地方弯矩及反弯矩最大
。根据03G101-1图集和06G901-1图集,框架“梁”底部受力钢筋的接头位置在“梁”跨度的三分之一到支座附近内接头,满足接头百分率不大于50% ,搭接长度35d且不小于500mm。当然这里指梁...
防雷接地施工的工艺是怎样的
答:
11、接闪器采用热镀锌圆钢时,搭接长度为圆钢直径的六倍
,并应双面焊接;如果采用热镀锌扁钢做接闪器时,搭接长度应不小于其宽度的2倍,至少3个棱边施焊,放置时与埋地敷设相反,必须平放;焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净,焊接...
钢结构如何做避雷?
答:
比如在新疆。檩距在1.5m左右时,屋面面板厚度一般为0.6mm,底板厚度一般为0.5mm,是满足规范的厚度要求的。轻钢结构建筑物的围护系统连接方式一般为咬合或者搭接。无论是压型钢板还是夹芯板,其外观都是瓦楞形的。在施工中,采用搭接
时的搭接长度
至少要达到一个波峰或波谷,超过100mm则完全满足规范的...
接地装置施工及验收规范说明
答:
一、避雷针(带)与引下线之间的连接应采用
焊接
。二、避雷针(带)的引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。当采用 没有镀锌的
地脚螺栓时
应采取防腐措施。三、建筑物上的防雷设施采用多根引下线时,宜在各引下线距地面的1.5~1.8m 处设置断接卡,断接卡应加保护措施。四、装有避雷针的...
电力施工标准规范
答:
3)基础型钢与接地母线连接,将接地扁钢引入并与基础型钢两端焊牢,
焊接长度
为接地扁钢
宽度
的2倍。2、明装配电箱安装:1)根据设计要求找出明装配电箱的位置,并按照外形尺寸进行弹线定位。2)配电箱安装底口距地一般为1.5M,在同一建筑物内,同类箱盘高度应一致,允许偏差10MM。3)钢件等均应预埋,挂...
钢结构设计容易出现的问题?
答:
所有扩孔底板的
地脚螺栓
都要在螺母下配置厚垫圈,其厚度通常为5/16英寸至1/2英寸。因此当计算地脚螺栓外露
长度时
,应计人该垫圈的厚度。地脚螺栓外露部分不够,不能满足正确的螺母拧入,是个不容忽视的问题。这些问题最好的处理方法是将螺栓通过
焊接
带螺纹的钢筋棒加长,伸长部分的端部应切成45°以...
屋顶避雷带做法
答:
脚螺栓等。2) 按设计要求的材料所需
的长度
分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作 , 先将上节钢管一端锯成锯齿形 , 用 手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡 , 然后将另一端与中、下两节找直
焊
好。2、避雷针安装 将支座钢板固定在预埋的
地脚螺栓
上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 ...
塔吊基础
地脚螺栓
要求有哪些?
答:
把16根螺栓固定在底模上,量好高度和水平度,用钢筋绑扎好再
电焊
固定在钢筋笼上。定位好了,固定一定要牢固。打砼时会有振动,即使底模固定,
地脚螺栓
还会移位,产生倾斜,会给后续安装带来麻烦。3、注意事项:基坑开挖时根据标高及放线边界点,控制超挖,严禁欠挖。底板钢筋预留
长度
必须满足
搭接
要求。...
一般金属结构件的连接方式有哪些?
答:
钢结构中使用的连接螺栓一般分为普通螺栓和高强度螺栓两种。(1)普通螺栓:1、常用的普通螺栓有六角螺栓、双头螺栓和
地脚螺栓
等;2、制孔可采用钻孔、冲孔、铣孔、饺孔、性孔和惚孔等方法,对直径较大或长形孔也可采用气割制孔严禁气割扩孔。 钻孔、冲孔为一次制孔〔其中,冲孔的板厚应不大于12mm)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地扁铁焊接搭接长度
单面焊接搭接长度
扁铁搭接焊接长度
防雷焊接搭接长度
双面焊接搭接长度
焊接钢筋搭接长度
25钢筋焊接搭接长度
钢筋焊接搭接长度规范