55问答网
所有问题
当前搜索:
地下室顶板保护层厚度规范
地下室顶板
迎水面钢筋
保护层
的
厚度
是多少
答:
地下室顶板迎水面钢筋保护层的厚度是不小于50毫米
。混凝土保护层厚度有最小和最大的要求,老规范对钢筋保护层厚度是按主要受力钢筋和箍筋、构造钢筋分开要求的,除了主筋有保护层的要求,箍筋也有保护层的要求。但是,新规范统一规定为“混凝土保护层厚度是指最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离”。其实混凝...
地下室顶板
面筋
保护层
50,含另增加的30厚,此30厚不计入顶板设计
厚度
...
答:
地下室顶板迎水面钢筋保护层的厚度是不小于50毫米
。《地下工程防水技术规范》第4.1.6条规定防水混凝土结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。在地下水位以下或水下有水压力作用在混凝土结构面上的部位称为迎水面。如:水箱的内墙面,内底面。地下室地下水位以下与土体接触的外墙面,底板底面,需要覆...
地下室顶板
防水
保护层
做法
答:
顶板防水层上应作细石混凝土保护层,
厚度不应小于70mm
,为避免刚性保护层变形时,柔性防水层不受变形的影响,防水层与保护层之间应设置隔离层底板防水层上要进行底板扎筋、支模、浇筑混凝土等工作,因此底板防水层上应采用厚度不小于50mm的细石混凝土作为保护层为保证已做好的防水层在支模、绑扎钢筋、浇筑...
人防
顶板保护层厚度
答:
250mm
。根据《人民防地下室设计规范》对人防工程的结构设计作出了严格规定:为防早期核辐射,其钢筋混凝土顶板的最小防护厚度为250mm。人防顶板指掘开式工事的受力结构顶面板,按结构形式不同分为平顶板、拱项板、幕式顶板、叠合结构平(拱)顶板等。
地下室顶板
人工回填土
保护层厚度要求
答:
采用人工回填土保护层的厚度
不应小于60mm
。
地下室
底板、
顶板
侧墙防水层应作什么
保护层
?
答:
顶板防水层上应作细石混凝土保护层,
厚度不应小于70mm
,为避免刚性保护层变形时,柔性防水层不受变形的影响,防水层与保护层之间应设置隔离层。底板防水层上要进行底板扎筋、支模、浇筑混凝土等工作,因此底板防水层上应采用厚度不小于50mm的细石混凝土作为保护层。地下室侧墙防水层宜采用聚苯乙烯泡沫板、...
地下
防水层的
保护层厚度
多少合适?
答:
如
地下室顶板
,可能要开车、种植,
保护层
一般会采用细石混凝土或钢筋混凝土,
厚度
50~300mm都有可能。不上人屋面防水保护层,如果采用TPO等抗紫外线老化性能较好的材料时,可以不做保护层,一般防水层上面可以用15~25mm水泥砂浆保护。上人屋面防水保护层,一般采用40厚C20配筋细石混凝土保护。
地下室顶板
有覆土时
保护层
是多少
答:
单独的
地下室顶板
有覆土,可种草植树的,所处环境就大不一样,是直接接触水土的露天环境,介于二a与二b(严寒地区)类间的环境,按GB50010-2010《混凝土结构设计
规范
》表3.5.2的
要求
划分。按表8.2.1的
规定
的保护层应为20(严寒地区25)mm.当混凝土等级不大于C25时,
保护层厚
尚应应增加5mm。楼上...
防水层上的细石混凝土
保护层厚度
不应小于多少mm?
答:
地下室顶板
:非载重
保护层
一般采用C20细石混凝土或钢筋混凝土,
厚度
50~80mm。道路、开车保护层由设计确定。不上人屋面:一般防水层上面可以用15~25mm水泥砂浆保护。上人屋面:一般采用40厚C20配筋细石混凝土保护。保护的目的,一是为了避免人为机械损害;二是为了防气候、紫外线老化,以延长使用寿命;三在种植...
防水层上的细石混凝土
保护层厚度
不应小于多少mm。
答:
屋面防水层上的细石混凝土
保护层厚度
不应小于40mm ,
地下室顶板
卷材防水层上的细石混凝土保护层厚度不小于70mm,地下室底板上的细石混凝土保护层厚度应大于50mm。防水层设置及
规范
施工方法:须涂刷2~3遍,否则应增设玻纤布,且每遍涂刷的固化物厚度不得低于1毫米,并应在其完全干燥后(约5-8小时)再...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
地下室顶板厚度标准是多少
地下室顶板保护层一般多少
地下室顶板垫层厚度
地下室顶板最小厚度是多少
地下室顶板必须250厚吗
地下室顶板厚度取值
地下室顶板钢筋保护层厚度
地库顶板堆土最高厚度
防水混凝土顶板最小厚度