55问答网
所有问题
当前搜索:
地下室抗浮水头
如何确定
地下
水的
抗浮
水位。
答:
使用机械水位控制器就选用浮漂水位控制器,接线简单,只需要调整浮漂开关位置就可以了。如果想精密控制,则使用电子水位控制器,接线需要专业电工,可以精确控制水位的上限与下限。这种控制器有三个低压电极,调整电极的位置就可以精确控制。在计算浮力时,
地下
水最高水位对浮力的大小起着关键作用,其取值原则...
工程勘察
抗浮
水位怎样确定?
答:
(1)
地下室
基底位于含水层内,含水层有承压水存在时,
抗浮
水位应按照历史最高或丰水期最高承压
水头
计算。当承压水与潜水或上层滞水有水力联系时,应按二者的混合最高水位计算。 (2)当建筑物所处所处场地地势低洼,场地有可能积水时,应按可能发生的积水标高计算。 (3)一般情况下,出于安全考虑...
是不是基础埋置深度都要在
抗浮
设防水位以下
答:
因此,在提供
抗浮
设防水位时,要搞清场地内有几层
地下
水,基础底板位于哪一层水中,查明该层水的最高水位(
水头
),该水位(水头)就是抗浮设防水位(水头).在勘察资料中,一般应提出基础可能涉及的各层地下水的最高水位.确定地下水最高水位,在一般地下水没有受到人为干扰但没有长期观测资料的地区,只要...
贵州省博物馆新馆的结构设计
答:
相关报告及规范:(1)贵州地矿建设工程施工公司2008年11月《贵州省博物馆(金阳新馆)建设项目地质灾害危险性评估报告书》。(2)贵州省建筑工程勘察院2010年6月30日《贵州省博物馆新馆岩土工程初勘中间资料》和2010年8月12日提供的《关于贵州省博物馆金阳新馆最高水位及
抗浮水头
说明》。(3)现行国家规...
抗浮水头
高度取到板顶还是自然地面
答:
自然地面。
抗浮水头
高度是指建筑物
地下室
或者基础底部与地下水位之间的垂直距离,是为了防止建筑物被地下水浸泡而设置的。抗浮水头高度的取值应该根据具体的情况来确定,一般来说,应该取到自然地面以下一定深度处,以确保建筑物的稳定和安全。
地下室抗浮
设计注意事项
答:
地下室抗浮
验算的基本原则:1、地下建筑物埋于不透水层,周边填土为密实的不透水土,当场地无积水时,可不考虑水的浮力作用。2、地下水最高水位的确定 在计算浮力时,地下水最高水位对浮力的大小起着关键作用,其取值原则如下:①若有长期水文观测资料或历史水位记录时,浮力的计算可取历史最高水位;若...
地下室抗浮
设计注意事项
答:
1、设计人员不仅要对
地下室
底板的梁、板、墙在地下水浮力荷载作用下的进行强度、变形和裂缝计算,更应该加强地下室的
抗浮
设计意识。2、设计人员利用上部结构自重抗浮,不仅要看上部结构总自重标准值大于总的水浮力设计值,还要分析其上部自重荷载的分布和抗浮力的传递途径。避免造成局部范围因抗浮压力或拉力...
承压水条件下
地下室抗浮
?
答:
回答:场地有承压水且与潜水有水力联系时,施工期可能会出现混合
地下
水位,但不会高出目前场地的承压水位。因此,按承压水位考虑
抗浮
设计是有道理的。
基础底板后浇带下抗水压垫层构造选用表中的
水头
高度d(m)是指图纸设计...
答:
基础底板后浇带下抗水压垫层构造选用表中的
水头
高度d(m)是指图纸设计的水层高度还是底板实际的降水高度?回答:是指图纸设计的水层高度。
2米
水头抗浮
板厚度是多少
答:
0.5米。根据查询学海网显示,2米的
水头抗浮
板其厚度为0.5米。抗浮板是对于需要进行抗浮处理的建筑物所采取的一种技术措施。