55问答网
所有问题
当前搜索:
地上和地下水泵接合器区别
地上
式
水泵接合器
距地面多高?墙壁式呢?
答:
地上式水泵接合器应距地面0.7米,地下式水泵接合器应距地面0.4米,且不小于井盖的半径
。墙壁式水泵接合器应距门窗洞口不小于2米。扩展材料:当发生火灾时,消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接,并送水加压,从而使室内的消防设备得到充足的压力水源,用以扑灭...
如何从外观上
区别
消防
水泵接合器与
室外消火栓
答:
消火栓和水泵接合器在外观上比较容易辨认
,可以去小区亲自观察一下 室外消火栓显得粗老笨重,通常是单个布置,水泵接合器则显得纤细苗条,通常是成组布置。1、无论是室外消火栓还是水泵接合器都宜为地上式,主要是显眼、便于应急使用。特殊情况下,可以设为地下式,比如严寒地区出于防冻考虑,或设置位置影响...
室外
地上
式消火栓与消防
水泵接合器
的
区别
?
答:
最简单的说法,
消火栓是向外出水的,水泵接合器是向里灌水的
。室外消火栓比较多,在道路两旁随时可以看见,就是红色的像个小人,头上还有一顶帽子。水泵接合器就没有那个帽子。
水泵接合器
栓头离
地面
应该是多少
答:
2、地上式水泵接合器形似地上消火栓
,其栓身和栓口高出地面,一般设在建筑物周围,便于消防人员接近和使用的地方;地下式水泵接合器形似地下室消火栓,设在建筑物周围附近的专业井内,不占地方,适用于寒冷地区,设有明显标志;墙壁式水泵接合器形似室内消火栓,设在建筑物的外墙上,其高出地面的距离...
消防
水泵接合器
SQX100是
地上
式还是
地下
式,安装距楼几米为规范.谢谢高 ...
答:
SQ是地上式、SQB是墙壁式,SQX是地下式水泵接合器
,地下式水泵接合器应使接口处于井口正下方,顶部接口离井口底部为0.4米,并应安装在便于消防车使用的地点,宜设置人行道或非汽车行驶车道处,水泵接合器13-50米范围内应有室外消火栓或消防水池,水泵接合器与市政管网接水处应尽量远离消防水泵出水口和...
地上
式消防
水泵接合器
安装高度是多少米?
答:
根据相关标准,壁装和
地上
式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);
地下
式0.4米。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防
水泵接合器
的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;...
何谓
水泵接合器
?其设置有什么要求?
答:
6
水泵接合器
应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。7 墙壁式水泵接合器的安装高度据
地面
宜为0.7m,与墙面上的门窗孔洞的净距离不应小于2m,且不应安装在玻璃幕墙下。8 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应表明供水系统、供水范围和额定...
水泵接合器地上
还是
地下
的?一组要设一个闸阀还是两组共设一个闸阀?离...
答:
水泵接合器
,是一套设备,有闸阀,止回阀,安全阀,消防拴,短接,弯头组成,低下的,用来连接外管道,也就是消防给水管道的。 一套里面配套就有闸阀,所以一套一个
水泵
结合器的作用
答:
水泵结合器与室外消火栓有什么
区别
水泵接合器
是和消防栓等消防供水系统连接的,主要起到输送消防用水的作用。室外消防栓是和水枪等连接,主要起到往外喷水灭火的作用。水泵接合器外观更加灵巧,通常有2个接口。室外消防栓体型笨重,比水泵接合器多一个DN100接口。水泵结合器离
地面
高度是多少 1、A型
地
...
消防
水泵
结合器
地上
还是
地下
的?
答:
图纸没有标高,只是个平面图,很难确定。不过按照使用方便程度,
地上
及壁装为好。但北方寒冷地区室外地上安装有导致反向截止阀后结冰的可能,似乎不合适。南方地区绝对不用装于
地下
。
1