55问答网
所有问题
当前搜索:
圈梁纵筋搭接长度是多少
圈梁
设计的要求?
答:
3、
圈梁
的
宽度
易与墙厚相同,当墙厚大于等于240毫米时,圈梁的宽度不易小于2/3墙厚;圈梁高度应为砌体厚度的倍数,并不小于120毫米;设置在软弱粘性土、液化土、新近填土或严重不均匀土质上的基础内的圈梁,其截面高度不应小于180毫米。4、现浇圈梁的混凝土强度等级不宜低于C15,
钢筋
级别一般为1级钢,...
地
圈梁钢筋
的
搭接
应该和基础梁一样还是主梁一样
答:
砌体规范中明确了,
圈梁纵向钢筋
绑扎接头的
搭接长度
按受拉钢筋考虑。地圈梁同样需遵守该条例。虽然基础梁和主梁纵筋都是受力筋,也需按受拉搭接。考虑到主梁存在抗震要求,抗震搭接长度要高于非抗震长度,所以
圈梁搭接
应该和基础梁更加一致。如按主梁,偏保守。
梁两侧构造
钢筋
锚固
长度为多少
?具体在那个图集里哪一页
答:
圈梁、构造柱钢筋锚固长度应按《建筑抗震结构详图》GJBT—465,97G329(三)(四)有关规定执行
。非框架梁L配筋构造见11G101-1第86页。上部钢筋伸至柱外侧纵筋内侧固长度:设计按铰接时:≥0.35Lab+15d弯钩,纵筋在端支座应伸至主梁外侧纵筋内侧后弯折,当直段长度不小于La时可不弯折。在计算钢筋...
下列关于
圈梁
构造规定的表述,正确的是( )。
答:
9度时不宜少于4φ16
,转角两侧各Ⅰm范围内的箍筋直径不宜小于φ8,间距不宜大于100mm;圈梁转角处应增设不少于3根且直径与纵筋相同的水平斜筋。(3)圈梁应与柱或屋架牢固连接,山墙卧梁应与屋面板拉结故选项D正确;顶部圈梁与柱或屋架连接的锚拉钢筋不宜少于4φ12,且锚固长度不宜少于35倍钢筋直径...
圈梁
的
纵筋是
怎么截断的?一个长方形,是在每个角截断吗?
答:
附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中垂直间距的2倍,且不得小于1m
;2纵、横墙交接处的圈梁应可靠连接。刚弹性和弹性方屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接;3混凝土圈梁的宽度宜于墙厚相同,当墙厚不小于240mm时,其宽度不宜小于墙厚的2/3。圈梁高度不应小于120mm。纵向钢筋数量不应少于4根,...
求
钢筋
各个位置的锚固
长度
?
答:
在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。非框架梁下部
纵筋
的锚固
长度为
12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括
圈梁
悬挑梁和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d直角钩。当柱墙插筋的...
圈梁
及构造柱设置要求规范?
答:
6.圈梁的最小纵筋不应小于4φ10
,箍筋最大间距不应大于250mm.构造柱 一、构造柱的设置 构造柱设置位置的规定规范要求无论房屋层数和地震烈度多少,均应在外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交接处、较大洞口两侧、大房间内外墙交接处设置构造柱。二、构造柱的构造 1.构造柱应与圈梁连接,构造柱的纵筋...
...中间有240✘600梁,顶部是
圈梁
,柱封顶锚固怎么做?
答:
在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。非框架梁下部
纵筋
的锚固
长度为
12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括
圈梁
悬挑梁和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d直角钩。当柱墙插筋的...
在砖混结构中,如果是370*370
圈梁
,那么在外墙拐角处用不用加拐角筋_百度...
答:
1.5-4条规定:
圈梁纵向钢筋
不应少于4根圆10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑。所以如果
圈梁钢筋
都是在拐角位置截断,那么就要设置拐角钢筋,目的是确保搭接长度满足要求。如果圈梁钢筋直接拐角延伸到另一边,就不必再设置专门的拐角钢筋,但另一边的
圈梁纵筋
也要满足受拉
钢筋搭接长度
要求。
砖混结构柱子
钢筋
锚固
长度
如何计算?
答:
构造柱、水平系
梁纵向钢筋
采用绑扎搭接时,全部纵筋可在同一连接区段搭接,此时
钢筋搭接长度
50d。构造柱纵筋一般设计为12,50d=12*50=600mm。为了增强建筑物的整体性和稳定性, 多层砖混结构建筑的墙体中还应设置钢筋混凝土构造柱,并与各层
圈梁
相连接,形成能够抗弯抗剪的空间框架,它是防止房屋倒塌的一...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
地圈梁钢筋搭接长度规范要求
钢筋圈梁转角搭接长度
地圈梁10mm钢筋搭接长度
砌体圈梁钢筋搭接要求
圈梁的钢筋搭接长度
地圈梁钢筋搭接位置及长度
电缆井圈梁钢筋搭接规范
梁筋绑扎搭接长度是多少d
圈梁的搭接与锚固