55问答网
所有问题
当前搜索:
国家对箱式变压器使用有什么规定
国家规定
十千伏
箱式变压器
离距离多少米
答:
1. 安全距离要求:为确保公共安全与人员安全
,国家对于电力设备如十千伏箱式变压器,有严格的安全距离要求。十千伏箱式变压器在运行过程中会产生电磁场和热量,因此需要保持一定的安全距离,避免对周边环境和人员造成不良影响。2.
具体距离规定
:根据相关电力安全标准和规定,十千伏箱式变压器与建筑物、道路和其...
箱式
变电站技术规范或者
国家
标准
答:
箱式
变电站占地面积小,箱式变电站占地面积仅为5~6_,甚至可以减少3~3.5_。适合于在负荷密集的工矿企业、港口和居民住宅小区等场所,可以使高电压供电延伸到负荷中心,减少低压供电半径,降低损耗。低压供电线路较少,为4~6路。缩短现场施工周期,投资少。
箱式变压器
最大容量
有什么规定
江苏
答:
不超过630KVA
。通过查询江苏箱式变压器的使用规范得知,为了保障居民的安全,箱式变压器最大容量不超过630KVA。箱式变压器将传统变压器集中设计在箱式壳体中,具有体积小、重量轻、低噪声等优点。
箱式变压器
的
使用
环境
有什么
要求?
答:
1、环境温度:上限+40℃,下限-25℃(户内)
;2、海拔高度不超过1000m;3、
相对湿度
:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%;4、地震烈度不超过8度;5、没有火灾,爆炸危险,严重污秽,化学腐蚀及剧烈振动场所。
箱式变压器
的运行规程
答:
一、变压器的运行;
1、变压器在额定使用条件下,全年可按定容量运行。2、变压器上层油温不宜超过85度,温升限值为60度
。3、变压器各绕组负荷不得超过额定值。4、变压器三相负荷不平衡时,应监视最大电流项的负荷。5、变压器允许的运行方式;a、变压器的外加一次电压可以较额定电压高,一般不超过该运行分...
箱式
变电站正常
使用
的条件是
什么
?
答:
箱式变电站又称箱式变电所,预装式变电站,主要将高低压变压器,开关柜,辅助输电设备组合在一个箱体中,箱式变电站使用的环境跟它的材质有所关联,具体箱变使用环境大约有以下几点:箱式变电站 1.海拔高度不要超过1000m;2.环境温度:-35℃~+40℃;
3.相对湿度
:日平均值大于95%,月平均值不大于90%...
箱式
变电站
国家
标准
答:
1。(8)操动组织和辅佐回路的额外电源频率:对高压开关设备和操控设备,按GB/T 11022;对低压开关设备的操控设备,按GB 7251.1。(9)预装式变电站的额外最大容量:预装式变电站的额外最大容量是规划变电站时指定的
变压器
的最大额外值。(10)接地:除按GB/T11022,还应契合以下规则。应提供一条...
供电所现在的
变压器
的类型
有哪些
?有没有相关安全距离标准
答:
根据
国家
标准中建筑物电气装置的相关内容,对室内外
变压器
四周的最小安全距离一般有以下
规定
:1、室内变压器 100至1000千伏安,变压器与门之间距离0.8米,变压器与后壁和侧壁之间距离0.6米。1250千伏安及以上,变压器与门之间距离1.0米,变压器与后壁和侧壁之间距离0.8米。2、室外变压器 外廊与四周的...
箱式
变电站的安装运行
答:
变压器应能从箱顶部或侧门进出。箱式变电站噪音水平不应大于规定的变压器噪音水平。箱壳不论采用金属的或非金属的材料,箱体金属框架均应有良好的接地,有接地端子,并标明接地符号。
箱式变电站以自然风循环冷却为主
。因此,在其周围不能违章堆物,尤其是变压器室门不应堵塞,还应经常清除百叶窗通风孔上...
箱式变压器
对建筑物的安全距离是多少
答:
1、
箱式变压器
对建筑物的安全距离,国家目前尚无明确规定。经咨询有关专家,可参照《架空配电线路设计技术规程》SDJ-206-87中第10.0.4条规定:高压线路边线与永久性建筑物之间的水平安全距离不应小于1.5米。2、变压器是一种密封形的电器设备,它在电力转换过程中会产生一定的电磁场,但在
国家规定
的...