55问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋占给排水比例
喷淋
头的最小水柱长度是多少?
答:
简介 《建筑
给排水
》中写道:水枪在26~38cm直径圆断面内,包含全部水量75%~90%的密实水柱长度称为充实水柱长度。水柱长度的范围为7到15米(包括7和15米)。小于7米难以接近火源,大于15米反冲力过大。《水灭火》中写道:充实水柱是指喷嘴至密集射流90%的水量穿过直径38cm处一段密集射流的长度。《建筑...
自动
喷淋
系统设计用水量
答:
喷水强度为8L/min.m2,作用面积160m2。自喷用水量Q=喷水强度×作用面积 =8×160÷60=21.33 L/S 2、根据《
给排水
设计手册 第二版 P140》自喷设计水量为1.3Q = 28 L/S 3、根据水力计算得出 两套自喷系统的实际用水量为Q1= 35.09 L/S,Q2= 38.48L/S 设计说明上时写自动
喷淋
系统设...
18000平方的电影剧院地下两成地上三成,有
给排水
系统。暖通系统,消防及...
答:
给排水
0.8元一平,暖通1.0元一平,算下来差不多3300元.
五星级酒店客房卫生间需要安装消防
喷淋
吗
答:
需要。 据调查,超高层五星级酒店的
喷淋
、气体消防建安成本标准为:喷淋、气体消防总建筑面积110-120(元/平方米)。 五星级酒店的建安成本高于品质一流的超甲级写字楼也体现在酒店
给排水
成本比写字楼高(卫生洁具与消防喷淋增加)。 五星级酒店客房的其他基本要求: 1、至少有40间(套)可供出租的客房,70%客房的面积(不...
天正
给排水喷淋
水力计算是如何框选160平米计算整层楼的
答:
一类高层公共建筑
喷淋
用水设计流量:某汽车库设计两套自动喷淋系统,净空高度≤8m1、根据《喷规》P10:喷书强度为8L/min._,作用面积160_自喷用水量Q=喷水强度*作用面积=8*160/60=21.33L/s2、根据《
排水
设计手册第二版》P140:自喷设计水量为1.3Q=28L/s3、根据水力计算得出两套自喷系统的实际...
喷淋
头备用量(就是不少于1%,且不少于10个备用量)这个备用量是我们自己买...
答:
这要看施工方的预算中的喷头只数。如果含备用应该由施工方提供。按照图纸设计要求,
给排水
图纸材料统计的喷头只数应含备用量,施工方的预算中的喷头只数是按这个计算的。
建筑
给排水
管道绘制顺序。就是画给水、废水、污水、消防、
喷淋
、热水的...
答:
建筑
给排水
管道绘制顺序一般不讲管类顺序的。为了图表达清楚,
喷淋
是单独画的。画图第一步是画各层各种立管,使其上下打通,且布置合理,各类立管上下打通也就大功告成2/5 然后平面布置、其次是系统图和详图、最后是施工说明和材料统计、拼图
消防火灾探测器和
喷淋
布置位置问题。
答:
二、其实布置
喷淋
比较简单的,你可以按照面积大致算一下,比如房间80平方米,一个喷头,在中危二级时,保护面积将近12平方。折算为7个喷头。你可以按照这样的大致布置,不过有些地方要考虑布置对称。你的房间是44.46/12=3.7平方,这就要布置4个。另外还有个比较简单的方法,你用天正
给排水
软件,直接框...
给水、
排水
、采暖、雨水、消防管道分别怎么表示
答:
J-给水管道,如果分高低区通常用首字母表示即高区-G,低区-D。W-
排水
管道,表示污水。也有-F,就是废水。XH-消火栓管道。Z或者Z-P自动
喷淋
管道。Y-雨水管道.。R-采暖管道,一般实线表示供水管,虚线表示回水管。PY-压力排水。N-冷凝水管道。L-管道立管。
怎样计算天正
给排水
中
喷淋
系统中的喷头个数
答:
配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。一个系统报警阀组的数量,根据每个报警阀组控制的喷头数址确定。每个报警阀组控制的喷头数要适量,若过多,则系统...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
喷淋属于给水还是排水
给排水占工程比例
喷淋属于建筑给排水吗
天正给排水喷淋管径标不上
天正给排水喷淋管计算
天正给排水怎样计算喷淋
天正给排水怎么算喷淋管量
天正给排水怎样标喷淋距离
天正给排水怎么统计喷淋数量