55问答网
所有问题
当前搜索:
咬合桩施工要求
深基坑
咬合桩
支护
施工
要点有哪些?
答:
深基坑咬合桩支护施工要点:
1、由于咬合桩时属于混凝土导墙,那么再施工时,需要给咬合桩进行明确的定位,且要让钻机处于平稳的状态下施工
,这样才能承受住施工所带来的负荷,从而确保正常的施工,避免安全施工的产生。2、在吊放第一根套管的时候,要尽量控制好套管所出的一个垂直和水平状态,这是需使用专...
咬合桩
的
施工
流程是怎么样的?
答:
施工过程中,关键控制要点犹如指挥家的手势,控制着施工的节奏
。套管下压时,速度需缓慢而稳定,一旦遇到任何偏差,立刻停止并采取补救措施,如利用钻机油缸或填砂进行纠偏。保持套管超前于冲抓面,防止单位面积压力过高,是避免管涌的关键。同时,咬合厚度和上浮的控制严格到毫厘之间,这都是确保咬合桩质量的...
咬合
灌注
桩
是什么桩,
施工
工艺?
答:
施工工艺:
1、作混凝土导墙,保证咬合桩准确定位,确保钻机平稳,承受施工荷载
。2、开钻,吊放第1节套管,控制套管的垂直度,采用测斜仪附贴在套管外壁进行垂直度检测,发现偏差及时纠正。成孔后套管随混凝土灌注逐段拔起。3、混凝土灌注,在B桩施工中由于必须切割A桩,在A桩混凝土未达到某种强度的状态...
深基坑围护钻孔
咬合桩施工
?
答:
由于咬合桩施工成败重中之重为A桩的超缓凝混凝土的配合比必须满足其初凝时间≥60h的要求
。本工程采用42.5水泥和RH25的缓凝剂,缓凝剂掺量为1.6%,实际满足施工要求,未发现早凝现象。5、实施效果由于方法切实可行,施工安排合理,施工控制严格,咬合桩施工质量得到了控制,桩与桩之间无明显漏水现象。...
建筑基坑支护设计规程介绍?
答:
素混凝土桩应采用强度等级不小于C15的超缓凝混凝土,其初凝时间宜控制在40h~70h之间,坍落度宜取12mm~14mm
。4.4.7 钻孔咬合桩施工可采用液压钢套管全长护壁、机械冲抓成孔工艺,其施工应符合下列要求:1 桩顶应设置导墙,导墙宽度宜取3m~4m,导墙厚度宜取0.3m~0.5m;2 咬合桩应按先施工素...
牙
桩
的方法?
答:
I序桩采用超缓凝混凝土(超过80h)。
咬合桩
分为两种,方钢筋笼桩I序桩和圆钢筋笼桩Ⅱ序桩。施工顺序:先施工I序桩,再施工Ⅱ序桩,须切割I序桩部分混凝土而形成咬合结构。对I序桩的施工只要严格按照单
桩施工
工艺流程作业,确保垂直精度就能满足
要求
;对Ⅱ序桩的施工,除了确保垂直精度,还涉及施工过程...
钻孔
咬合桩
钻孔咬合桩成孔方法
答:
钻孔
咬合桩
的成孔方法分为两种,即A桩和B
桩施工
。A桩施工过程中,首先需要确保套管的顺直度和连接处的校正。钻孔时需保持地面部分的垂直度,如有偏差需立即纠正。每安装一节套管前,需用线锤进行孔内垂直度检查,不合格则进行纠偏,以保证成孔质量。B桩则采用全套管机进行。施工时,套管需在孔底预留...
钻孔
咬合桩
的
施工桩
顶应设置导墙导墙厚度可以取多少米
答:
0.3米?0.5米。根据查询建设工程网显示,依据设计图纸
要求
及本工程所采用的套管机的特点,在
咬合桩
顶部设置混凝土导墙,桩顶应设置导墙,导墙宽度宜取3m?4m,导墙厚度宜取0.3m?0.5m。所以钻孔咬合桩的
施工桩
顶应设置导墙导墙厚度可以取0.3米?0.5米。
钻孔
咬合桩
围护结构
施工
技术应用?
答:
本工程周围建筑物已经全部建成,
施工
场地十分狭小,又由于靠近旅游景点的特殊地理位置,因此环境保护
要求
相当高。利用常规的围护结构很难达到环境保护的要求,因此部分围护结构采用钻孔灌注
咬合桩
形式。1.1围护结构深度处理综合池基坑围护长154.1m,平挖深度为6-7m,由于南侧已经建成一期深度综合处理池。因而采用高压旋喷桩止水,...
走进土木工程——
咬合桩
答:
咬合桩
的构造在于素桩(A桩)与荤桩(B桩)的交替排列。素桩,即素混凝土桩,采用超缓凝混凝土,为整体结构提供基本支撑;而荤桩则是加入钢筋的混凝土桩,通过全套管成孔确保在素桩初凝前完成。
施工
时遵循“先A后B”的顺序,每一步都确保了结构的稳定与效率。力学特性与工程实践 理论上,素桩和荤...