系统最近老是有OPS节点故障的报警请问怎么处理_百度...
答:
造成节点故障原因太多了。你有的查了 节点的各模块要检查下是否正常工作而且要常时间观察是否稳定工作。主要为信号处理模块和电源模块 上面有指示灯 正常生产时候你只能眼睛盯着 或者等一有报警的时候立马跑机柜去看下指示灯是否正常 (冗余的两块任何一个有问题都会报)节点下面的
卡件
工作状况 不过一般卡...
和利时DCS
系统讲义19 IO
卡件
介绍
视频时间 11:56
和利时DCS
事业部硬件研发的工作具体要做些什么呢?
答:
dcs
硬件 不外乎 网络 电源
卡件
,网络和电源现在都是成熟产品,应该是做卡件了,都是些电路板,数模熟悉的话,许多东西都是套路的了 一般了 当然你知道的越多越好了 现在许多工作用的知识 都是在岗位上才跟上去的 有数模比较好的基础就好了 ...
和利时DCS
系统中温度点不稳定的原因
答:
1、首先查现场信号,如果是热电阻就量电阻,热电偶量毫伏电压,测量时记得要拆除联系单量设备端;如果现场带了变送器就根据变送信号进行检测,此时测量就不能全部拆除线路了,因为变送器必须要有外部电压进行激励,根据电流串联测量,电压并联测量的方式检查;2、第一点检查正常的话,就到
DCS系统
进线处...
和利时
的
DCS系统
支持profibus协议吗,怎么和西门子300通信会出现问题_百 ...
答:
和利时
的
dcs
就是用的profibus-dp协议,你要检查,1、gsd文件是否正确,DPV0 DPV1;2、和利时的数据和西门子的数据高低位是否一致。
DCS
I/O
卡件
对变送器配电和不配电是怎么回事
答:
现在通常用的变送器都是由
DCS
配电,而比如电动执行器的位置信号,变频器的实际转速信号等等都是不配电的。而I/O
卡件
能不能配电,如何配电,这要看不同厂家,比如霍尼韦尔的AI卡件,配电与不配电只需要在接线端子上更改就能实现,中控的则需要AI卡件上改跳线,而
和利时
的配电与不配电则是不同的卡件。
急需
和利时DCS
教程
答:
教程:50#站启动后,,如果想要进入那个工段,点击就可以了,在此我以进入熔窑工段为例,其他的恕不赘述。点击熔窑工段,可以看到进入了熔窑工段包括了三部分熔窑一、熔窑二、熔窑三。直接显示的是熔窑一,如果想进入熔窑三,请点击熔窑三。进入熔窑三,如果想进入其他的工段的话,点击右下的成型...
和利时DCS
经常报现场控制站模块故障怎么回事
答:
显示故障使用是否正常?如果是的话,检查下接地。一般模拟量信号采用一端接地!~在系统里查到故障
卡件
模块 插拔一下是不是可以好 如果是的话还是检查接地,再检查仪表部分是不是有损坏的
DCS
相电压数值前多了一个U什么意思?
答:
E,U,I,上边加一个点表示有效值相量.u表示瞬时值。三相电源或三相负载每一相两端的电压。在星形接法时(设中性点为N)为相对中性点电压,其A相、B相和C相的相电压分别为UAN、UBN、UCN;在三角形接法时为相与相之间电压,其A相、B相和C相的相电压则分别为UAB、UBC和UCA。相电压的星形接法是将...
和利时
的孔板流量计的温压补偿是做在系统程序中吗?
答:
是的。孔板测流量就得要求有差压、温度、流体密度 、流量系数,这样才能计算出结果。