后浇带附加筋长度规范要求
后浇带钢筋要求
答:
1、后浇带宽度为800~1000mm,施工缝的钢筋不能切断且要增配一定量的加强钢筋
。2、后浇带两侧混凝土达到28天强度后,将缝两侧表面凿毛,然后用笔原设计等级高一级的混凝土浇灌。3、宜布置在板跨中剪力较小的区段内。4、垂直后浇带的加强筋取墙体受力钢筋截面积的50%配置。5、地下室墙壁、箱形基础等结构...
后浇带是什么意思
后浇带钢筋
设置
规范
答:
后浇带钢筋设置规范1、后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种
。2、后浇带的接缝形式有平直缝、阶梯缝、槽口缝和X形缝四种形式。3、后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设附加筋的规定。4、后浇带砼的补浇时间,有的规定不少于14天,有的规定不少于42天,有的...
后浇带钢筋
安装
规范
答:
基础长度超过40m时,宜设置施工缝,缝宽不宜小于80cm
。在施工缝处,钢筋必须贯通。 可以看出规范没更新之前十分肯定钢筋要贯通,措辞用的“必须”。后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应
大于45倍主筋直径
,并应按设计要求加设附加钢筋。后浇带作用 (1)调压力差。
后浇带钢筋
设置
规范
答:
后浇带
两侧的梁板在未补浇砼前长期处于悬臂状态,所以在未补浇砼前两侧模板支撑不能拆除,在后浇带浇筑后砼强度达85%以上一同拆除,砼浇筑后注意保护,观察记录,及时养护。
后浇带
的
规范要求
答:
后浇带的规范要求如下:
1、后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种
。2、后浇带的接缝形式有平直缝、阶梯缝、槽口缝和X形缝四种形式。3、后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设附加筋的规定。4、后浇带砼的补浇时间,有的规定不少于14天,有的规定不少于42天...
后浇带
设置
规定
介绍?
答:
(1)
后浇带的留置宽度一般700-1000mm
,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。(2)后浇带的接缝形式有平直缝、阶梯缝、槽口缝和X形缝四种形式。(3)后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设附加筋的规定。(4)后浇带砼的补浇时间,有的规定不少于14天,有的规定不少于42天,有的规定不...
后浇带
的设计
要求
?
答:
4、设计要求: (1)
、后浇带的留置宽度一般700-1000mm
,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。 (2)、后浇带的接缝形式有平直缝、阶梯缝、槽口缝和X形缝四种形式。 (3)、后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设附加筋的规定。 (4)、后浇带砼的补浇时间,有的规定不少于14天,有的规定不少于42天,有的...
06g101一3
钢筋
图集中
后浇带
内钢筋可以百分之百搭接对吗?
答:
16g101一3钢筋图集中后浇带内钢筋可以百分之百搭接,部位是基础底板和基础梁,并且搭接
长度
不小于Ll。100%搭接。非接触式搭接。搭接筋之间的间距30mm。同时注意该部位设计图纸是否
要求
加强。后浇带钢筋搭接有以下要求: 选用的钢筋与筏板、或是墙、梁钢筋规格型号一致。
后浇带钢筋加筋
一般不小于原配筋率的30%...
地下室
后浇带
设置
要求
是多少米一道呀
答:
当地下室
长度
超过伸缩缝最大间距时,可考虑利用混凝土后期强度,降低水泥用量;也可每隔30m~40m设置贯通顶板、底部及墙板的施工
后浇带
。后浇带可设置在柱距三等分的中间范围内以及剪力墙附近,其方向宜与梁正交,沿竖向应在结构同跨内;底板及外墙的后浇带宜增设
附加
防水层;后浇带封闭时间宜滞后45d以上,其...
楼层上现浇板
后浇带
需要增加
钢筋
吗
答:
需要。
规范要求
,
后浇带
处配筋至少增加到原配筋处的1.5倍(比无后浇带处增加50%)。如果设计没有说明后浇带增加多少配筋,就须按规范要求增加50%。