55问答网
所有问题
当前搜索:
后张法预应力构件钢绞线断丝率
对
后张
发
预应力构件
,断裂或滑脱的数量严禁超过同一截面预应力筋总根数...
答:
按照《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)P59页表7.8.5-2的注,
钢绞线断丝
是指单根钢绞线(钢绞线是高强钢丝组成的束),高强钢丝每束是指一束同时张拉的钢束。
下列关于
后张法预应力
张拉和锚固规定说法正确的有( )。
答:
⑤后张法预应力钢筋的张拉程序应符合设计规定。后张钢绞线束,
每束钢绞线断丝或滑丝数不超1丝,每个断面断丝之和不超过该断面钢丝总数的1%
。⑥预应力钢筋在张拉控制应力达到稳定后方可锚固,对夹片式带有自锚性能的锚具,锚固后夹片顶面应平齐,相互间错位不宜大于2mm,且露出锚具外的高度不应大于4m...
预应力钢绞线
张拉时应注意的问题
答:
⑨终张拉完成,24小时后检查确认无滑丝、
断丝
现象,即可切割锚外多余
钢绞线
,用角磨机切割。
预应力
筋张拉应符合什么要求
答:
(2)曲线
预应力
筋或长度大于等于25m的直线预应力筋,宜在两端张拉;长度小于25m的直线预应力筋,可在一端张拉。(3)采取分批、分阶段对称张拉。宜先中间,后上、下或两侧。(4)张拉过程中预应力筋断丝、滑丝、断筋的数量不得超过规定。钢筋不容许断,钢丝
钢绞线断丝
总数不得超过1%,且每束钢丝钢绞...
预应力
张拉的技术要求
答:
2、预应力筋的放张顺序应符合设计要求。设计无要求时,应分阶段、对 称、相互交错地放张。3、放张应釆用楔块或千斤顶整体放张,并符合设计要求。4、预应力筋的放张速度不宜过快。5、放
张后
预应力筋的切断顺序,应由放张端开始,逐次切向另一端。二、
后张法预应力
混凝土
构件
的张拉应符合下列要求:1...
预应力张拉时,同一
构件
内
预应力钢
丝、
钢绞线
的
断丝
数量不得超过...
答:
【答案】:B 2020版教材P132 2、先
张法预应力
筋的张拉操作时的施工要点 (3)张拉时,同一
构件
内
预应力钢
丝、
钢绞线
的
断丝
数量不得超过1%。
后张法预应力
结构
构件
,断裂或滑脱的数量严禁超过同一截面预应力筋总根数...
答:
应该是
预应力
结构
构件
的垂直于预应力筋的截面
预应力
混凝土结构施工中,先张法与
后张法
的主要区别是什么
答:
1、先张法:在浇筑混凝土前张拉
预应力
筋,并将张拉的预应力筋临时锚固在台座或钢模上,然后浇筑混凝土,待混凝土强度达到不低于混凝土设计强度值的80%,保证预应力筋与混凝土有足够的粘结时,放松预应力筋。2、
后张法
:主要张拉程序为:埋管制孔→浇混凝土→抽管→养护穿筋张拉→锚固→灌浆(防止钢筋生锈)...
预应力
T形梁桥构造规定
答:
并且不能出现滑丝、断丝超过规范规定的数值(规范规定:每束
钢绞线断丝
或滑丝不超过1丝;每个断面断丝之和不超过该断面钢丝总数的1%)。在
预应力
筋张拉完成后,应尽早进行孔道压浆。压浆标号按设计进行,采用一次压浆,压力为1.0MPa。孔道压浆顺序按设计进行。从孔道的一端压进到另一端饱满和出浆,...
后张法预应力
筋的张拉应注意哪些问题
答:
表12.10.3-2
后张预应力
筋断丝、滑移限制 类 别检 查 项 目 及控制数 钢丝束和钢铰线束每束钢丝断丝或滑丝1根 每束
钢绞线断丝
或滑丝l丝 每个断面断丝之和不超过该断面钢丝总数的1% 单根钢筋断筋或滑移不容许 注:①钢绞线断丝系指单根钢绞线内钢丝的断丝;②超过表列控制数时,原则...