频率给定设置
答:
1、首先进入参数设定模式。按下“MODE”键,进入到操作菜单,选择 “P0-00”,即基本频率。这个参数是指电机转速对应的
变频器
输出频率,通常情况下默认值为50Hz或者60Hz。2、其次按照需要调整基本频率的值。可以使用“UP”和“DOWN”键来逐步调节基本频率,也可以直接输入想要设置的数值。3、最后确认修改...
台达变频器VFD-M
+的通讯数据地址,控制代码怎么编写
答:
要启动
变频器
就要用到通讯控制命令,地址:2000H,即十六进制:H2000。看数据意义
说明
:0001H是停机,0012H是正转运行,我们只用这两组代码。先看发送数据的格式:发送数据格式 地址码:变频器的通讯地址。功能码:MODBUS通讯的功能码。数据地址:H2000,将高8位20写在高位,低8位00写低位。写入数据:H...
台达VFD-M变频器
怎样外接启停按钮?
答:
台达VFD-M变频器
的运转信号源有五种方式,外接按钮控制启停需要在P01选择02:运转指令由外部端子控制,键盘STOP无效,也可以选择01键盘有效。在P24禁止反转功能设定中,如果有正反转,需要选择00:可反转,如果只需要一个方向运转可选择01:禁止反转。接下来在参数P38中按照接线方式选择运转方式。以上就是...
台达变频器
如何接外置旋钮来调节电机的转速
答:
台达VFD-M
系列
变频器
来
说明
外接电位器的接线及参数设置:一、台达VFD-M系列变频器需要接变频器的三个控制端子,分别为电源(+10V)、模拟量输入端子(又称滑动端子,AVI)和公共地(ACM)。二、台达VFD-M的参数设置:需要设置的参数:P00=01,即频率指令来源设定=主频率为外部端子输入模拟信号DC 0~+...
台达变频器VFD-M
按P76..08后 键盘锁定了如何解锁
答:
解除方法应是:长按ENTER键,出现P76后按上下键设定P76参数!P76:参数锁定及重置设定。00所有参数的设定值均可读/写。01所有参数的设定值仅可读取。08键盘锁定。09所有参数的设定值重置为50HZ的出厂值。10所有参数的设定值重置为60HZ的出厂值。
台达VFD-M变频器
如何设定面板上的旋钮作为主频率输入?
答:
有两种方式可以完成,一种是通过PLC设定频率根据需要来通过AO输出给
变频器
,变频器的频率为AI输入给定模式。另外一种是 通过变频器本生的进行多段速的频率设定,对变频器的端子进行设定,通过PLC的数字量输出来控制速度给定。变频器针对力矩、损耗、过载、超速运转等不同操作需求而设计,并依据不同的产业...
台达变频器
外部电源接mcm还是mo1
答:
(
变频器
端子默认功能:M0—正转,M1—反转,M2—复位,GND—公共端)
台达VFD-M
系列变频器常用参数:一:与参数相关的功能键:该系列变频器面板上的ENTER键可用于参数修改确认保存功能。MODE键为功能切换键,在待机或运行时可用于切换要显示的频率、电流等值,也可切换到参数界面。二:控制回路端子功能:...
台达变频器VFD
_
M
系列 如何通过旋钮调整频率,区间最高为33HZ
答:
把P0-00设置成4,P0-03最高频率设置成33,就可以了。
请教
台达VFD-M变频器
设置以及控制回路。
答:
接线:4-20mA,+端接
变频器
ACI,-端接变频器GND。启动停止信号,M0和GND端子。设置:P00设置为02,频率信号来源模拟量信号4-20mA。P01设置为01,运行信号来源外部端子。P38设置为00,定义M0端子作用为正转/停止。
台达VFD-M变频器
怎么设置自动运行?
答:
硬件上将多功能端子M0与GND短接。设置P01为01,运转指令由外部端子控制,键盘STOP键有效。P38为00(默认参数就是00),M0:正转/停止; M1:反转/停止。望采纳。。。