答:
说明变频器处于待机状态
。当变频器上显示代码OFF并延时1到2秒后又显示为0,那么说明变频器处于待机状态。当变频器上一直显示代码OFF而不跳转为0,那么主要因有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障。可以检查输入电源、变频器输出侧接线和变频器电压检测电路等是否正常。
台达变频器
一上电就显示报警0FF(有的说是GFF),这是什么情况?
答:
属于接地故障,检查去电机的线路有无破损接地
。原因分析:接地保护线路动作,当交流电机驱动百器检测到输出端子接地且接地电流大于交流电机驱动器额定电度流的50%时,需要注意的是,这种保护是针对交流电机驱动器而不是人体的。解决办法:1、检查与电机的连接是否短路或接地。2、确定IGBT电源模块是否损坏。3...
台达
vFD一B1、5kw
变频器
启动后电机转几圈即停,显示0FF是怎么回事_百度...
答:
显示的是GFF吧,如果是GFF,检查电机线和电机的绝缘情况,如果绝缘良好,
那很可能是变频器的传感器坏了,绝缘不好,就换电缆或电机吧
台达变频器
提示
OFF
咋办
答:
停机,从启就好了
台达
1.5KW
变频器
输出端漏电保护怎么解决 LED显示
OFF
请教专家怎么解决...
答:
是GFF吧,不是OFF吧
这是接地保护或者保险丝故障
一般是你的负载电机线圈对地短路了造成的 建议先检查下电机是否出现轴承损坏之类的,或者刮堂这类现象
台达变频器报
故障
答:
台达变频器
故障代码:1、OCC:交流电机驱动侦测输出侧有异常突增的过电流产生。结局对策:检查电机额定与电流驱动器额定是否相匹配。检查交流电机驱动器 U-V-W 见有无短路。检查与电机连线是否有短路现象或接地。检查交流电机驱动器与电机的落地有无松动。加长加速时间检查是否电机是否有超额负载。2、OV:...
台达变频器出现
故障OL怎么办?
答:
当
台达变频器
VFDB
出现
故障OL时,首先需要进行排查故障原因。我们可以先检查电压输入是否稳定,以及变频器内部是否有异常报警指示灯亮起。如果存在其他设备接触不良或误操作导致的故障,可以通过检查和修复这些问题来解决OL故障。如果排查后没有发现明显的故障原因,尝试重新启动台达变频器VFDB可能是一个解决故障...
台达变频器
故障代码
答:
6.ETHM,说明电机过载断开。具体原因是当
变频器
内置的电子过流保护检测到电机在恒速运行时因过载或冷却能力降低而过热时,会停止变频器的输出。7.EFIN,这表明散热器过热。如果散热片过热,温度传感器会使变频器停止输出。https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/359b033b5bb5c9ea50d53677c739b6003af3b...
电压246.5伏,
台达变频器
提示ou不工作怎么办
答:
您可以尝试以下步骤来解决这个问题:1. 检查输入电源:确认
变频器
的电源电压符合设备的要求。如果输入电源电压过高或过低,可以导致输出电压不稳定或无法正常工作。2. 检查输出负载:检查连接到变频器的负载是否正常工作。可能存在负载过大或负载故障导致OU报警。3. 检查输出电压:使用一个合适的电压计或万用...
台达变频器
运行中功能码错误pLFF
答:
示POFF故障一般情况只有三种原因:(1)机器检测到的直流母线电压严重偏低。(2)缺相信号异常。(3)
变频器
电压等级参数设错。