55问答网
所有问题
当前搜索:
变风量空调机组送风温度的设定
变风量
新风
机组的
控制原理??
答:
也即是说,新风机组定送风温度控制时,
全年有两个控制值——冬季控制值和夏季控制值,因此必须考虑控制器冬、夏工况的转换问题
。送风温度控制时,通常是夏季控制冷盘管水量,冬季控制热盘管水量或蒸汽盘管的蒸汽流量。为了管理方便,温度传感器一般设于该机组所在机房内的送风管上。2. 室内温度控制 对于...
浅谈实验室通风
空调
系统设计?
答:
新风送风系统采用组合空调机组,
在主风管上设温度传感器,送风温度为室内温度(23±1)℃
,送风温度控制通过控制冷热盘管的冷热水进管上的电动二通阀开度调整冷热水量实现。实验室独立全新风送风系统的冷热源采用风冷热泵机组,机组设在实验室的屋顶上,夏季供回水温度为7℃~12℃,冬季供回水温度为40℃~45℃。室内维...
变风量空调
系统原理
答:
变风量空调就是“变频空调”,它根据调整的环境温度自动变换出口的风量大小,从而达到在要求的温度范围左右
。同时又节约了电。定风量的空调是不可以自动调节的,是用开开停停的方式来保持所调整环境温度范围左右的。1.“变频空调”工作原理 “变频”采用了比较先进的技术,启动时电压较小,可在低电压和低...
暖通
空调
控制系统的
变风量
系统有哪些主要内容?
答:
对新风
机组
进行监控的要求如下:(1)检测功能:监视风机电机的运行/停止状态;监测风机出口空气温、湿度参数;监测新风过滤器两侧压差,以了解过滤器是否需要更换;监视新风阀打开/关闭状态;(2)控制功能:控制风机启动/停止;控制空气--热水换热器水侧调节阀,使风机出口
温度
达到
设定
值;控制干蒸汽加湿器...
变风量空调
系统技术
答:
其工作原理是当空调区负荷发生变化时,系统末端装置自动调节送入房间的
送风量
,确保室内
温度
保持在设计范围内,从而使得空气处理机组在低负荷时的送风量下降,
空气处理机组的送
风机转速也随之而降低,达到节能的目的。
变风量
系统通常由空气处理设备、送(回)风系统、末端装置(变风量箱)及送风口和自动控制...
变风量空调
就是变频空调?变风量和定风量的区别就是一个用离心式风机,一...
答:
风阀的调节 在
变风量
每个末端装置的控制区域,放置一个感温器。根据感温器所测的温度与室内
温度设定
值的差值,控制该区域的末端装置内一次风电电动机风阀的开启度,对于周边再加热变风箱,当室温下降,风阀关至最小风量值时,启动再加热器,提供外区
空调
所需的热负荷。变静压法的变风量系统控制 在一些...
谁来给我说明一下集中式
空调的
单风道系统、双风道系统和
变风量
系统?
答:
定义:
变风量
(Variable Air Volume-VAV)系统是利用改变送入室内的
送风量
来对室内
温度
调节的全空气系统,送风状态保持不变.2. 类型光型:单风道,双风道,风机动力箱式和诱导器四种。一、变风量单风道空调系统1.工作原理:图6—25是工作原理图。
空气处理机组
与定
风量空调
系统一样。送入每区或房间的送风量由变风量末端...
VAV
空调
系统是什么意思?
答:
室温的,因此可以大幅度减少
送风
风机的动力耗能。当全年空调负荷率为60%时,它可节约风机动力耗能78%。二、新风作冷源:因为
变风量空调
系统是全空气系统,在过渡季可大量彩新风作为天然冷源,相对于风机盘管系 统,能大幅度减少制冷机的能耗,而且可改善室内空气质量。三、不会产生冷凝水:因为它是...
什么是VAV
变风量
系统?
答:
VAV就是变风量,变风量就是VAV。变风量系统广义上指的是通过改变风量来实现负荷调节的一种空调系统。改变风量的手段有多种,比如风机变频,阀门开度调节等。狭义上主要是指通过专用VAV末端装置来实现
变风量的空调
系统。VAV末端是一种专用
送风
末端装置,可以自行实现风量调节。具体的你可以查产品资料。
请教暖通
空调
中通风设计的主要步骤
答:
(单,双效式,直燃式),包括水冷式和风冷式, 包括单制冷机和冷热水热泵等;空气处理机,包括组合式机组,
变风量
机组,新风机组,风机盘管机组,单元式
空调机组
等;冷却塔,热交换器,燃油、燃气锅炉,分集水器,除污器,循环水泵,风机,自动排气阀,风量调节阀,防火阀,送回风口,保温材料,消声器,水过滤器,减压阀,蒸汽调节阀...