55问答网
所有问题
当前搜索:
变频电机风扇接哪里
变频电机
后面的
风扇电机
如何接线,能不能和电机并接
答:
变频电机后面的风扇电机接线与常规电机接线方法相似,但必须谨慎处理,不能直接并接
。原因在于风扇电机的运行与主机是联动的,如果风扇未启动,主机无法正常运转,存在连锁问题。当风扇电机接在工频电源上并与电机相连,如果在变频状态下,低频时的散热性能会大打折扣。因此,独立的风扇电机应当单独接线,避免...
变频电机风扇接
到变频输入端可以吗?
答:
肯定是可以的。
变频电机的散热风扇由独立的电机驱动
,这是一种特殊的冷却风扇电机,也就是说,散热风扇由380伏、50HZ的工频电源独立供电,该风扇的功率来自独立的电源,因此不能从主电机出线(也就是不能接到变频器的输出端)。
变频
调速三相
电机
单独
风扇
380v接线是从主电机并线?
答:
变频调速三相电机单独风扇380v接线是从主电机并线过来的
。因为变频调速电机需要使用三相电源,而单独的风扇也需要使用三相电源来驱动,因此需要从主电机并线过来以提供电源。同时,为了保证电机和风扇的安全运行,需要对主电机的接线方式和电流容量进行详细的了解和计算,以确保电源线的容量足够并且接线的正确性。
变频电机
后面的
风扇电机
如何接线,能不能和电机并接
答:
风扇电机
的接线与其它电机没什么不同,但不能和电机并接。因为这涉及到连锁问题,即风扇电机不起动主机就不能起动。接工频电源,和
电机接
在一起,在低频的情况下还是没有办法散热!独立风扇接线绝对不能接在
变频器
之后,变频后转速降低时风扇作用就失效了,造成电机过热。都是单独接线的。
160kw
电机
采用
变频器
控制,电机自带
风扇
冷却,风扇是单独有控制端子的...
答:
变频电机和风机是分开控制的,风机由接触器控制,电机由变频器控制。
风机线接在风机接触器下端(有热继的话,接在热继下端)
,电机接在变频器输出端。
变频电机风扇
怎么接线
答:
从长远的电机维护保养来说,必须安装散热
风扇
、具体看
变频电机
运转情况,如果长时间处于低频运转则更需要散热,否则长期过热内部电线绝缘会下降,最终导致电机损坏。变频电机的散热风扇建议采用单独的控制,用炜固的LC30 LC33来控制比较方便,接线简单,直接装在电机接线盒内。体积小,控制可靠,全自动运转,...
变频器电机风扇
接线怎么接线
答:
变频器
不提供
电机风扇
电源,一般接法就是从变频器进线电源处,旁路一个3p断路器,接线到风机,启动时候人工合闸。
变频电机
的独立
风扇
怎么接电源?是直接用电机的电源线还是单独配线?_百度...
答:
单独接线。建议:接在
变频器
输入电源上。这样变频器即将工作时。
风扇
就开始工作 我都是这样接的,不必单独接开关。
变频电机
后面的
风扇电机
如何接线,能不能和电机并接?
答:
尽量不要,
变频电机
的独立
风扇
是为了低频率运行时有足够的散热,接线需要接到变频器上口,不受变频控制
变频电机
散热
风扇
的端子接到
哪里
?
答:
380V,50HZ工频电源独立供电,一般的风机不允许变频电源供电,很容易烧掉风机 另外:
变频电机
与普通电机相对比,就是
风扇
是单独的,不论前面的电机转速是多少,风扇都是50HZ对应的;如果你并到电机的电源上,那么转速基本上与电机差不多,在低频时起不到散热效果了,这与普通电机的风扇直接装到电机轴上没...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频风扇接法详细步骤
变频电机风扇怎么接线
变频风扇接线方法与步骤
变频电机的冷却风机怎么接线
直流变频风扇接线
变频电机后的风扇接多大电压
三相变频电机冷却风扇接线图
变频器接24v风扇怎么接
三相380V风扇的接线方法