答:
1、风扇调速器就两个接线端,一端接电源的火线,一端接风扇的其中一根线
。2、风扇电机出来的线头有三根,分别是电机线圈中间的一根引线和线圈的两个端头引线。3、线圈中间的引线接电源的任何一根线都可。
变频
电机后面
的风扇
电机
如何接线
,能不能和电机并接
答:
风扇电机
的接线
与其它电机没什么不同,但不能和电机并接。因为这涉及到连锁问题,即风扇电机不起动主机就不能起动。接工频电源,和电机接在一起,在低频的情况下还是没有办法散热!独立
风扇接线
绝对不能接在
变频器
之后,变频后转速降低时风扇作用就失效了,造成电机过热。都是单独接线的。
变频器
内部
风扇
为什么三根线,
怎么
接
答:
就和三线传感器的原理一样,其中两根线(红蓝)为电源正负,控制
风扇
运转。另一根(黑)为输出线,当风扇运转后有输出。至于输出是高电平还是低电平,用万用表一量便知。检测方法和检测三线传感器是NPN或是PNP型的一模一样。红黄为电源正负,黑色是输出。问题补充 :三线风扇用于要求散热较高的电气备件...
变频
电机的独立
风扇怎么
接电源?是直接用电机的电源线还是单独配线?_百度...
答:
单独接线。建议:接在变频器输入电源上
。这样变频器即将工作时。风扇就开始工作 我都是这样接的,不必单独接开关。
变频
电机
风扇怎么接线
答:
必须安装散热风扇、具体看变频电机运转情况
,如果长时间处于低频运转则更需要散热,否则长期过热内部电线绝缘会下降,最终导致电机损坏。变频电机的散热风扇建议采用单独的控制,用炜固的LC30 LC33来控制比较方便,接线简单,直接装在电机接线盒内。体积小,控制可靠,全自动运转,延时停风扇。
丹佛斯
变频器
内部
风扇
三根线
怎么接线
答:
丹佛斯
变频器
内部风扇三根线
怎么接线
答案如下:第一步首先是打开设置,第二步然后是进行下载更新重置
接线风扇
变频器
电机
风扇接线怎么接线
答:
变频器
不提供电机
风扇
电源,一般接法就是从变频器进线电源处,旁路一个3p断路器,
接线
到风机,启动时候人工合闸。
BPYJVP3+3芯
变频
电缆3芯细的线能和变频电机
的风扇接线
吗?
答:
BPYJVP3+3芯
变频
电缆3芯细的线不能和变频电机
的风扇接线
。BPYJVP3+3芯变频电缆3芯细的线是接地线,这是变频电缆的特殊结构,不可以接变频电机的风扇线。否则用变频电缆就失去意义了。
变频
电机
风扇
接到变频输入端可以吗?
答:
肯定是可以的。变频电机的散热
风扇
由独立的电机驱动,这是一种特殊的冷却风扇电机,也就是说,散热风扇由380伏、50HZ的工频电源独立供电,该风扇的功率来自独立的电源,因此不能从主电机出线(也就是不能接到
变频器的
输出端)。
变控制
柜风扇怎么
装?
答:
综述装在控制
柜
下面的要进风,上面或顶上的要出风,(热空气上升),如果控制柜内装有
变频器
等大功率发热设备,那么控制柜上
的风扇
排气量要大于内部设备的总排气量。控制柜是按电气
接线
要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,其布置应满足电力系统正常运行的...