变频器poff是什么意思
变频器
显示
P. OFF是什么
问题?
答:
当变频器上显示代码P.OFF并延时1到2秒后又显示为0,
那么说明变频器处于待机状态
。当变频器上一直显示代码P.OFF而不跳转为0,那么主要因为有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障。处理方法:先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压为三相380V,如果电压低于320V或输入电源缺相,则...
康沃
变频器
待机出现
poff是什么意思
答:
POFF是变频器停止状态的显示
,这应该是变频器中的接触器,或者是开关不能正常工作导致的。正常情况下,上电后,接触器,或者是开关闭合,进入正常的工作状态。康沃变频器上电显示P.OFF延时1~2s后显示0,表示变频器处于待机状态。在应用中若出现变频器上电后一直显示P.OFF而不跳0现象。主要原因有输入电...
艾默生
变频器
ev1000,每次启动运行几秒后就自动停机了,瞬间显示了P0FF...
答:
POFF,就是POWER OFF的意思,
翻译成中文就是:断电了
。很可能是电源和变频器输入端的连线中松了,或者是导线有的地方断了,导致接触不良引起的。
艾默生
变频器
故障代码
答:
POFF:说明了变频器处于待机的状态
,如果在应用的过程当中出现了变频器通电之后一直显示该代码不跳0,主要的原因就是输入的电压太低。E008:说明了变频器处于欠压的故障状态,主要的原因有输入电源过低或者是缺相,变频器内部的电压检测电路异常等。ER17:说明了变频器的电流检测出现了故障,通过变频器的电流检测...
变频器
出现
P. OFF是什么
原因?怎么解决?
答:
变频器过压故障是指单元直流母线电压超过时变频器过压跳闸
。引起单元过压故障的原因主要有:一是输入侧高压电源超过允许最大值;二是在减速过程中造成变频器过压跳闸。变频器过电压故障包括投入补偿电容时过电压、雷电过电压、制动或减速时间过短过电压、电源过电压等。故障发生后,首先检查输入电源电压是否...
英威腾
变频器
故障代码
答:
英威腾
变频器
故障代码有:逆变单元故障(OUT)、电流检测故障(ITE)、
POFF
故障、OU过压故障、SPO输出缺相故障、过流OC故障、UU故障、OL1与OL2故障、SPI故障、OH故障、BCE故障、EF、CE故障、TE故障、EEP故障、PIDE故障。1、逆变单元故障(OUT)此故障包括OUT1、OUT2、OUT3,它们分别代表逆变单元U相、V...
ac900
变频器
故障代码
答:
ac900
变频器
故障代码是故障
POFF
。变频器出现POFF故障代码表示变频器处于欠压故障状态,主要原因有输入电源过低或缺相、变频器内部电压检测电路异常、变频器主电路异常。
博世力士乐(老康沃)
变频器
给电之后一直显示
POFF
不变成0是哪个部分有...
答:
POFF是变频器停止状态的显示
,这应该是变频器中的接触器,或者是开关不能正常工作导致的。正常情况下,上电后,接触器,或者是开关闭合,然后进入正常的工作状态。
EV2000
变频器
显示
POFF是什么
?
答:
表面的
意思是
Power off,也就是电源断开的
含义
,如果供电正常,那就是电压偏低,电路故障,建议检查直流回路电路。
英威腾
变频器
故障代码
答:
5.SPO输出缺相故障:可能是电流检测或驱动电路中某一相的异常导致。6.过流OC故障:OC1、OC2和OC3分别对应加速、减速和恒速运行过电流。7.UU故障:
变频器
在运行过程中,DSP检测到母线电压偏低。8.OL1与OL2故障:软件监测的保护故障,可通过调试解决,无需维修。9.SPI故障:输入缺相检测,上电或运行...
1