变频器通电没反应
变频器
不
通电
什么原因
答:
1、变频器整流模块已经损坏:万用表测量直流母线侧电压是否正常
。2、
变频器的的接触器没有吸合
:上电时候听一下是否有“滴答"的声音。3、
变频器显示面板的线没插好
。4、
开关电源损坏
.
变频器
不启动也不报故障是什么原因?
答:
第三,有可能是电网中的谐波过大,导致
变频器
拒动;
变频器
上电不显示怎么办
答:
1、变频器通电的瞬间,正常情况下有接触器吸合的声音,如果没有这种声音,
则可能是接属触器坏了
。2、如果接触器无问题,则检测电源模块是否有问题,如果变频器高压供电LED灯亮,说明高压直流供电正常。检测低压直流供电没有直流电压,这是开关电源不工作的现象。3、开关电源电源不工作相当于开关管不工作,...
台达
变频器
外部端子启动
没反应
怎么办?
答:
如果台达变频器外部端子启动没有反应,
可能是由于以下原因之一导致的外部输入参数错误检查外部输入参数是否正确设置
,例如启动方式、频率等设置是否正确,并确保在变频器本地面板上选择了正确的输入信号。外部输入信号线路问题检查外部输入信号线路是否正确连接,包括启动信号线路、故障信号线路等;同时还需要检查信号线路的...
ev1000
变频器通电
后面板没电 进线电压正常,变频器里头有个小指示灯...
答:
遇到这种情况首先怀疑电源问题,输入电压有,直流母线是否有电?有电的话在测下接线端子一般有数字输入对COM端有24V,模拟输入有0V,10V。看这些都有没有,没有的话那肯定是电源坏了。还有你的工作环境或者电柜是不是很潮,潮气太大有可能造成线路条腐蚀。再者,没有显示的时候要想到是不是电源次级...
as2-ipm(104)
变频器通电无
显示.想请教一下各位师傅
答:
可能的原因是:1、
变频器没
有上电,需要检查一下变频器所使用的电源及其接线是否牢靠,是否有脱落的表现;2、变频器控制面板损坏,可以联系厂家进行更换;3、如果排除以上两点,那就是变频器内部的硬件故障了,需要找专业工程师进行维修;
变频器
有电但电机不工作怎么回事
答:
当
变频器
出现了
通电后没有反应
的情况,这时候我们应该怎么处理呢?一、首选检查一下电源开关通电方面是不是出现了问题,如果不确定可以进行一下专业的电源测试,如果是电源问题直接换一个电源开关接线即可!二、如果电源测试正常的,我们再进行一下静态测试。把万用表调到电阻X10档,红表棒接到变频器的P...
变频器
断电从新送电没?
答:
变频器
送电
没反应
,一般有两个原因。一个是变频器的电源板有问题。在送电的过程中可能有冲击强。垫板的整流部分损坏或者是滤波部分损坏导致整个电源板无法工作,所以显示部分是不会显示的。还有一种可能是变频器的启动电阻烧掉了。你听一下有没有接触器吸合的声音?如果送电以后接触
器没
有吸合,还有可能...
变频器
不工作什么原因?
答:
很多种原因都会导致
变频器
不工作 ,变频器不工作,是否有300V直流电压 ,而输入变频器的工作电压是否正常 ,变频器本身,电子元件出现故障,都会导致变频器不工作 。
变频器
工作时为什么不转动?
答:
可能的原因有:1. 电源故障:检查电源是否正常供电,确保
变频器
有足够的电力支持。2. 参数设置错误:可能是变频器的参数设置有误,导致无法正常工作。需要检查参数设置是否正确。3. 电机故障:电机本身可能存在问题,如绕组短路、轴承损坏等,导致无法正常转动。4. 过载保护:如果负载过大,变频器可能会...