55问答网
所有问题
当前搜索:
变频器没输出怎么处理
阿尔法
变频器无输出
电流的解决方法
答:
检查重新启动程序
如果您的阿尔法变频器没有输出电流,请首先
检查一下您是否按照正确的程序重新启动了它
。有些型号的阿尔法变频器需要手动调整开关到“运行”或“操作”模式。️检查参数设置如果阿尔法变频器没有输出电流,也有可能是参数设置出了问题。在停电期间,这些设置可能被无意更改。请检查一下参数设置,如果...
三菱
变频器
模拟量
无输出
电压的解决方法
答:
需要检查参数设置是否正确
。通过访问三菱变频器的参数设置界面,确保模拟输出设置正确。特别是要检查输出范围、偏移量、放大比例等参数。
调整输出范围
如果输出范围不正确,
可以按照实际情况进行调整
。在参数设置界面中,将输出范围设置为适当的数值。
校准放大比例
如果输出信号过小,可以尝试校准放大比例。通过校准放大比例...
变频器
进线有电,有显示,
输出没
有电,设置也是对的,
怎么
回事?
答:
过载保护:变频器可能因为负载过大而触发过载保护,导致无法输出电力。
需要检查负载情况并适当减少负载,或者调整变频器的参数以提供足够的电力输出
。其他故障:还有可能存在其他故障,如变频器内部元件损坏、程序错误或设备老化等问题。需要进行更详细的故障排查和维修。建议联系专业的维修人员进行检修。
安川
变频器
m1m2
没输出怎么
办
答:
1、检查电源是否正常,是否有电压输出。2、检查控制器是否有报错
,需要清除报错。3、检查编码器是否损坏或连接不良,尝试更换一个新的编码器。4、检查驱动器是否有报错,如果有报错,需要清除报错,如果需要重置参数,可以根据使用手册进行操作。5、检查电机是否正常,是否有损坏或接线不良等情况,需要进行...
显示正常但没有
输出
台达
变频器
VFD-B
答:
1、如果给定的输出频率为零,变频器虽运行,但输出频率仍为零,则输出电压为零。
请先确定变频器的控制方式,检查参数设定
。2、如果变频器速度给定为面板给定,则按需要从面板给定。3、如为外部模拟量信号给定,则查看外部给定的电压或电流信号是否正常,且检查变频器频率上下限、最大最小频率设定是否有...
施耐德
变频器没
有
输出
信号
答:
(1)如果是运行中出现SCF。有两种可能。检测办 法,将电机线拆除,直接启动
变频器
,如果仍然 报INF故障,说明是变频器故障。如果没有INF 故障,而出现PHF故障,说明
不
是变频器问题,是电机对地短路。(2)如果是运行中出现SCF,并 确认是变频器故障,也有两种可能,一种是 IGBT损坏,一种是出线检测...
变频器无输出
电压,
怎么
回事??
答:
用万用表直流档检查
变频器
内部直流母线的电压,如果正常,说明整流和充电回路没问题,问题很可能出在逆变器(IGBT)。如果直流母线没有电压或者电压很低,那说明整流管或者充电电阻烧了。控制电路是给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,它有频率、电压的“运算电路”,主电路的“...
变频器无
电
输出怎么
回事
答:
无
电
输出
可能有多种原因:1、电源没有电,
变频器
输入端没有电;2、频率或者转速没有给定。没有频率给定,电压升不上去,输出端的电压就比较低,差
不
多只有几V。3、逆变模块出现问题。
变频器没
有电源
输出
(控制板都没电)不知什么问题?
答:
如果输入正常 并且确定变频在运行状态下
没输出
基本可以确定是模块坏了 检查一下
变频器
上电是否有显示,如果没有,可能是开关电源坏了;如果有显示,检查变频器是否已经运行,是否有运行频率;检查变频器运行时是否有报警,如果以上都检查了没问题可能是驱动电路、逆变、主板的问题。
台达
变频器
ms300没有
输出
电流和频率
怎么
回事
答:
输出
电压等。3、保护功能触发:当变频器检测到过流、过压、过载等异常情况时,会自动触发保护功能,此时
变频器不
会输出电流和频率。4、输出端故障:检查输出端线路、输出端子是否接触良好、是否有断路等故障。5、芯片或元件损坏:检查变频器内部的芯片或元件是否损坏,需要进行更详细的检查和诊断。