变频器没接电机报过载
请问东元
变频器
GS510没有
接电机
开机就显示过流是什么问题?
答:
这是东元gs510BA0075AZ37KW变频器使用久了的常见故障,
多数情况是互感器中的一个或2个坏了,可以分三次,每次先拆一个上电排除
,希望对您有所帮助。
变频器
显示
过载
是什么原因
答:
变频器显示过载的主要原因有:1、变频器与电机是否匹配
;2、变频器的参数设置是否存在问题;3、变频器自身是否存在硬件故障;4、电源谐波含量太高,导致变频器误报警。以上这些都是比较容易遇到的问题,需要逐项去排查。变频器
变频器过载
是什么原因?
答:
1、负载静力矩大,变频器低频出力不够,所以堵转或低速旋转
,原因可能有:变频器低频力矩差,可修改启动频率(小范围修改,一般在5Hz以内),修正转矩提升或选用矢量变频器 2、外部电机启动时尚在高速旋转,处理方法:改用其他启动方式或先制动。B、加减速过载的主要原因是:定转子转差变化过大 1、减小...
变频器
一上电就报过流(OC1),并且没有
接电机
线,请各位技术达人帮帮忙,十 ...
答:
(OC1)过流?是英威藤变频器吧,
先检查一下输入电压是否偏低,三相是否平衡
。再检查下加速设置,是否加速过快,即加速时间设置太短。
变频器过载
故障的原因
答:
变频器过载的主要原因
(1)机械负荷过重的主要特征是电动机发热
,并可从显示屏上读取运行电流来发现。 (2)三相电压不平衡引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流)。(3)误动作的变频器内部的电流检测...
变频器
出现
过载
怎么办?
答:
1、首先第一步就是检查加速时间参数是否太短,力矩提升参数是否太大,接着就是进行检查负载是否太重。如果没有这些现象,然后就可以断开输出侧的电流互感器和直流侧的霍尔电流检测点,复位后运行,看是否出现过流现象。2、然后就是
电机
驱动惯性较大的负载时,当
变频器
频率下降时电机的实际转速可能大于同步...
acs580
变频器不接电机
运行报警
答:
切断信号。1、切断acs580
变频器
的OC输出信号。2、暂时短接光耦合器PC2的输入端1、2脚,屏蔽信号的传输。3、最后使PC2停止信号输出,即可切断报警的信号,不再发出报警的提示和声音。
ABB
变频器
出现
过载
怎么消除?
答:
消除方法如下:1、关闭电源:在进行任何操作之前,务必先关闭ABB
变频器
的电源,以确保人身安全和设备安全。2、释放变频器内部压力:长时间运行后,变频器内部会积累气体,导致压力升高。3、检查电缆
连接
:检查
电机
电缆的连接是否牢固,是否有破损现象。4、检查电机绕组对地绝缘:使用绝缘测试仪对电机绕组进行...
变频器过载
怎么办
答:
先确认
过载
的原因:过载可能是由于负载过大、
电机
故障、
变频器
参数设置不合理等原因引起的。首先需要确定过载的具体原因,以便采取正确的调整措施。检查负载:确认负载是否超过了变频器的额定能力。如果负载过大,可以考虑减小负载或更换更大功率的变频器。检查电机:检查电机是否存在故障或损坏,例如轴承磨损、...
变频器过载
怎么办
答:
[1]检查
电机
和电机电缆的绝缘。[2]分断电机电缆与变频器的
连接
,在标量模式下运行变频器,如果
变频器不
跳闸,则说明变频器是好的。7.接地电网中的输出接地故障。[1]检查并用高阻表或绝缘表测量电机和电机电缆。8.错误的电机和传动选型。[1]检查电机额定电流值是否位于。[注意DTC模式下1/6~2;标量...