变频器母线电压680伏
请问下三相
变频器
的直流
母线电压
的问题,我用220v倍压整流接入变频器直流...
答:
若是三相的
变频器
输入380,其
母线电压
就能达到
680
,应该是没有问题的。
变频器母线电压
600多正常吗
答:
正常。根据查询矿用电缆网得知:
变频器
的直流
母线电压
范围在400伏到1000伏之间,电压的范围在600伏多是在正常范围内。
变频器
直流
母线电压
是多少
答:
范围在400V~1000V之间。
变频器
的直流
母线电压
范围可能因产品类型、型号和制造商而有所不同。一般来说,变频器的直流母线电压范围在400V~1000V之间。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测...
英威腾
变频器母线电压
怎么计算
答:
基本所有品牌的
变频器的母线电压
均可按以公式计算:交流额定电压(进线电压)*1.35。最高母线电压在上述计算的基础上*1.21。假设额定电压为380V,则正常的母线电压为380*1.35=513V,最高的母线电压为620。
台达c2000
变频器
输入
电压
是550正常么,电机45千瓦,跳定速运转中过电压...
答:
如果是575V或690V机种的话,输入
电压
是没有问题的,575V机种允许的电压范围是:446V~660V,690V机种允许的电压范围是:446V~759V。如果是230V机种或者是460V机种的话,这个电压肯定就是偏高了,230V机种允许的电压范围是:170V~264V;460V机种的允许电压范围是:323V~528V。
变频器
直流
电压
为什么是984伏?
答:
所谓变频器的过电压,是指由于种种原因造成的
变频器电压
超过额定电压,集中表现在变频器直流
母线
的直流电压上。正常工作时,变频器直流部电压为三相全波整流后的平均值。若以380V线电压计算,则平均直流电压Ud=1.35U线=513V。在过电压发生时,直流母线上的储能电容将被充电,当电压上升至700V左右时, ...
变频器
直流
母线电压
过高是什么原因?
答:
有多个原因:1、可能
变频器
处于再生制动状态持续时间较长,导致变频器直流
母线电压
升高;这种情况想办法消除变频器的再生制动状态,或者增加制动电阻(需要匹配的制动电阻,否则容易损坏变频器)。2、可能是变频器进线电压真的高;这种情况想办法降低进线电压(比如调整变压器档位等)3、可能是变频器本身有...
变频器
常用直流
母线电压
是多少伏
答:
VDC:直流
电压
。马达Vm多为310Vdc。该电压用于马达U,V,W三相绕组,给三相绕组提供励磁电流。最大额定电压:DC500V。允许运行电压范围:DC50~400V FG: 反馈输出端口。信号输出为集电极开路输出型。注入电流:小于5mA(上拉电阻的设置应使流经三级管的电流小于5mA)。如果使用长导线,PG线可能会受到...
为什么
变频器
PN两端直流
电压
为560伏,两变频器报的是760伏?
答:
变频器
的电压:进线交流380V;直流
母线电压
=380*1.414=537V。这是正常情况,输入电压高的时候直流母线电压会达到560~570V。变频器有一个过压故障,这个电压就是取直流母线的电压一般有七百多伏,不同品牌的过压阈值不完全一样。还有,一个是制动电压。在带有自动单元的变频器,会有一个制动电压值,...
变频器
上电有
母线
有560v元显示故障那里
答:
在
变频器
上电时,出现
母线电压
为560V的故障,通常是由于以下原因:1.电源故障:电源电压异常或电源缺相,需要检查电源电路和电压等级是否符合变频器的要求。2.电压检测电路故障:变频器内部的电压检测电路出现故障,导致误报电压异常,需要检查电路元件是否正常,或者更换电路板。3.通讯故障:变频器与控制中心...